请教个问题,这种情况下用阻燃YJV电缆吗?
welming
welming Lv.2
2005年03月02日 09:50:04
来自于防雷减灾
只看楼主

从配电室EMP盘(双电源自动切换,电源为低压母线和发电机)到厂房应急总盘EAP(供电梯及消防设备电源)的室外管线,需要用阻燃YJV电缆并穿钢管吗。用非阻燃YJV 穿 PVC管可以吗?

从配电室EMP盘(双电源自动切换,电源为低压母线和发电机)到厂房应急总盘EAP(供电梯及消防设备电源)的室外管线,需要用阻燃YJV电缆并穿钢管吗。

用非阻燃YJV 穿 PVC管可以吗?


lulw
2005年03月02日 13:02:36
2楼
需要用阻燃YJV电缆并穿钢管,因为两端进出还是在室内。
回复