请教FFU系统、DC控制、AC控制?
kook3189
kook3189 Lv.6
2005年03月02日 09:08:43
只看楼主

小弟刚接触洁净空调,请问"FFU系统、DC控制、AC控制”指是什么?“HEPA过滤效率”的HEPA是什么意思?各位大侠请尽快帮帮小弟吧!若有这方面的资料能发一份到我的邮箱吗?3189kook@163.com小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

小弟刚接触洁净空调,请问"FFU系统、DC控制、AC控制”指是什么?“HEPA过滤效率”的HEPA是什么意思?各位大侠请尽快帮帮小弟吧!若有这方面的资料能发一份到我的邮箱吗?3189kook@163.com
小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
免费打赏
sloliver
2005年06月02日 11:17:50
32楼
10楼说得不错,不过FFU一般用直流无刷电极,好的FFU噪音也在55dB,差的难说啊
回复
powerwwk
2005年07月07日 13:57:32
33楼
我同意楼上意见!
回复
lnhent
2005年07月13日 12:45:10
34楼
不错
希望大家象楼主一样提一些技术问题
共同进步
回复
crj1314520
2005年07月13日 22:29:46
35楼
就要看业主想要什么样的FFu了,,这类东东和冰水主机一样,,厂商很多,,有好多业主会自行采购,,
回复
wangganghand
2005年07月16日 18:12:10
36楼
FFU——Fan Filter Unit 风机滤网机组
HEPA——High Efficiency Pariculate Air 高效过滤网
AC控制:控制信号为交流信号,
DC控制:控制信号为直流信号,通常电压范围为0~10V,电流范围4~20mA.

回复
henry_zheng
2005年07月18日 15:17:20
37楼
AC 和DC 看楼主说的是哪方面了,
电力上 AC-是指直流,DC-是指交流.
空调上 和斑竹说的一样.

至于C/R的回风与漉网 组织形式,
现在12",8"晶原厂技术要求比较高,其他的要求一般都是1K级,局部100级.有些PCB厂,电池厂要求更低,在1万级,10万级.
1K级 及以上电子厂一般采用 高架地板加柱回风,1K以下基本上不采用高架地板,有些工厂会采用导电地板,有些工厂会涂抗静电的EPOXY等,看业主的要求.
在高等级的厂房里提高 FFU的分布率就可以满足更高的等级要求,不过FFU如果没有安装好,运转时噪音会比较大.
回复
henry_zheng
2005年07月18日 15:27:35
38楼
不好意思,上边写错了,
AC-交流
DC-交流.

另FFU里边增加吸收噪音的 吸音棉.可以降低它运行时的噪音.
回复
copy16
2005年07月20日 13:49:51
39楼
多谢各位大虾的指教哦^-^
回复
jiahotmail
2005年07月20日 16:22:44
40楼
AC.DC是指FFU中的电机类型,AC为交流电机,DC为直流电机,DC的性能比较好,较节能而且噪音略低,控制比较智能化,但价格偏高。AC就很原始了。
回复
luckyhorse168
2005年07月21日 08:37:19
41楼
FFU——Fan Filter Unit 风机滤网机组
HEPA——High Efficiency Pariculate Air 高效过滤网
回复