二十三层的空调冷凝水管应为多大啊,怎么计算啊,大家的经验值是多少啊!
二十三层的空调冷凝水管应为多大啊,怎么计算啊,大家的经验值是多少啊!
2楼
应该和空调负荷相关的
回复
3楼
怎么计算啊,需要空调专业提供啊,问题是单体空调啊
回复
4楼
空调冷负荷≤7KW,DN20,空调冷负荷≤18KW,DN25,空调冷负荷≤100KW,DN32,空调冷负荷≤176KW,DN40....
家用空调冷负荷一般要取150W/平米以上
回复
5楼
请教这个数据怎么来的,理论计算,还是经验值啊
回复
6楼
在23楼直接外派还是就近排放?
空调面积有多大?
回复
7楼
4楼应该是经验数值
回复
8楼
4楼应该是经验数值
回复
9楼
经验DN75,包你没事。我做过很多工包括酒店,25层酒店中央空调分了区域
回复
10楼
和空调负荷有关,具体可参照《暖通技术措施-2003版》P14,有列表。
回复
11楼
呵呵,二十层左右的住宅上75太大了吧。。。
回复