我们公司老板为了节能。把工业废水进行水处理当作冷却水补水!处理水的电导率在2000以上!一年下来,系统结垢非常严重。请教各位大虾面对这样的冷却水系统,能采取什么样的方法能降低成本,有效解决这一问题!

我们公司老板为了节能。把工业废水进行水处理当作冷却水补水!处理水的电导率在2000以上!一年下来,系统结垢非常严重。请教各位大虾面对这样的冷却水系统,能采取什么样的方法能降低成本,有效解决这一问题!
免费打赏
大雪漫天
2008年04月29日 13:39:12
2楼
说实话节能未必节钱,如果你真的想利用废水就要有一套水处理装置,定时投药,监测水质。。。。
回复
fping
2008年04月30日 17:05:01
3楼
赶紧清洗保养一下
回复
yihonggongzixie
2008年05月02日 09:53:56
4楼
有办法:1·加阻垢剂按千分之0.03添加;
2·清洗设备循环水系统用1%的盐酸+缓蚀剂,洗完后立即用大量的清水冲洗;
3·循环水池通氯气,迫使水中污物沉降,和自来水厂的处理方法一样的道理;
注意一次不要通太多,两天通一次就好了。
回复
lotus_95_95
2008年11月26日 09:45:57
5楼
麦克维尔空调维修零配件供应网络平台: http://www.szmcquay.cn/,常备麦克维尔空调各种规格型号的原装配件。
面向中国麦克维尔空调用户,准确、及时提供优质的空调配件。
有需要请联系0QQ 893986028 或登陆 http://www.szmcquay.cn/
回复
lsh053
2008年12月08日 16:19:03
6楼
建议还是不要,搞不好你修机器的钱比水费还有高。冷却水水质差不但会严重腐蚀管路还会降低换热效果,增加制冷机组的能耗。
回复
lzj73514
2008年12月09日 11:31:23
7楼

水质电导率高的问题怎么解决?通氯气对设备的腐蚀会很大的,尤其是钢铁,不建议使用。建议修一沉淀池和净化池

[ 本帖最后由 lzj73514 于 2008-12-9 11:38 编辑 ]
回复
anmy968
2010年01月25日 20:29:48
8楼
2000电导,腐蚀积垢很严重啊
增加脱盐设备了
回复