请荣昌老师指导-毛细管
lzy1983731
lzy1983731 Lv.2
2008年04月27日 23:26:12
来自于制冷技术
只看楼主

荣昌老师你好啊。我想学习一下毛细管的知识。希望你指导一下。问题:1请问毛细管的有那些型号呢?一般说型号,是说内径吗? 2请问1,2,3,5匹的空调一般使用什么型号的多长的毛细管呢?(我需要一些经验值充实一下自己) 3不同的毛细管之间的换算。如果有经验方法,可以告诉我吗。或者可以介绍一本双关的书给我看看。问题还真多。麻烦荣昌老师了。也请其它的高手多多指点

荣昌老师你好啊。我想学习一下毛细管的知识。希望你指导一下。
问题:1请问毛细管的有那些型号呢?一般说型号,是说内径吗?
2请问1,2,3,5匹的空调一般使用什么型号的多长的毛细管呢?(我需要一些经验值充实一下自己)
3不同的毛细管之间的换算。如果有经验方法,可以告诉我吗。或者可以介绍一本双关的书给我看看。
问题还真多。麻烦荣昌老师了。也请其它的高手多多指点
荣昌制冷
2008年04月28日 06:46:35
2楼
在压缩机的功率、冰箱冷柜的容积(或蒸发和冷凝面积)不变的情况下,毛细管的通径越小,长度越长,制冷剂通过的流量就越少,压力也越低;毛细管的通径越大,长度越短,制冷剂通过的流量就越多,压力也越高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。根据这一定律,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过小或长度过长,毛细管终端的压力和温度就越低,相应的蒸发压力和温度也越低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量降低,影响制冷效果。相反,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过大或长度过短,毛细管终端的压力和温度就越高,相应的蒸发压力和温度也越高。进入蒸发器的流量和压力都加大,虽然蒸发速度和单位容积(时间)制冷量提高了,但制冷蒸发温度高,效果同样不佳。
毛细管一般是根据冰箱冷柜的制冷星级来确定其内径和长度的。制冷星级高,毛细管的内径小,长度长;制冷星级低,毛细管的内径大,长度短。
回复
lfsos98
2008年07月30日 16:20:25
3楼
:time: :call:
回复
c103497
2008年08月03日 15:28:46
4楼
荣昌老师讲的太好了。:handshake
回复
f4ban
2008年08月03日 21:07:48
5楼
:handshake 荣昌老师讲的太好了
回复
乱了
2008年08月08日 15:37:36
6楼
偶只有做工业冷水机的毛细管的经验数据
回复
风尘侠
2008年08月10日 07:43:36
7楼
以前是模模糊糊的修理,竞平经验修理,现经过荣老师这么说明,想来就是这个道理,现在起码有比较充实的理论了
回复
f4ban
2008年08月10日 20:45:13
8楼
荣昌老师讲的太好:D
回复
wuguofu2008
2008年08月15日 09:55:47
9楼
:call:
学习了,谢谢!
回复
zhileng123123
2008年08月15日 22:16:52
10楼
:handshake
回复
yjivdn
2010年06月30日 11:36:20
11楼
说得好
回复

相关推荐

APP内打开