请教坡屋面烟道及下水的结露问题
xuqinggang
xuqinggang Lv.2
2008年04月27日 19:56:23
来自于通风排烟
只看楼主

我是通风外行,做钢结构的,在东北地区一竣工的屋面上,按甲方要求做了单层彩钢板坡屋面,这下惹麻烦了,春天彩钢板下面结露严重,沿女儿墙往屋内渗水.和甲方\土建一块研究了几次.我们的彩板不漏,因下雨时无水,土建的屋面防水也没问题,就是女儿墙处渗水,最后认为是厕所和厨房的烟道和下水口的热气在彩钢板下排不出去,才结露,请问怎样解决

我是通风外行,做钢结构的,在东北地区一竣工的屋面上,按甲方要求做了单层彩钢板坡屋面,这下惹麻烦了,春天彩钢板下面结露严重,沿女儿墙往屋内渗水.和甲方\土建一块研究了几次.我们的彩板不漏,因下雨时无水,土建的屋面防水也没问题,就是女儿墙处渗水,最后认为是厕所和厨房的烟道和下水口的热气在彩钢板下排不出去,才结露,请问怎样解决
免费打赏
xuqinggang
2008年04月27日 20:13:45
2楼
现在就两种方案,1开老虎窗,2把厕所和厨房的烟道和下水口引处屋面,不知哪个能解决问题,结的露是温差引起,还是水汽问题,急,请高手指点
回复
xuqinggang
2008年04月28日 19:42:44
3楼
烟道等的设置和普通平顶屋面一样,就是在平顶屋面上加的彩钢板坡屋面,仔细分析应该是冬天的水汽遇到低温的彩钢板后冷凝,春天逐步化冻,才沿女儿墙渗水到屋内