电缆的尺寸界定
wyf38910326
2008年04月27日 17:22:29
来自于电站工程
只看楼主

怎么样来计算验证电缆合格与否?比如120平方的电缆,它的根数尺寸怎么衡量?因为每根线芯好多都是椭圆的啊,有经验的赐教。

怎么样来计算验证电缆合格与否?
比如120平方的电缆,它的根数尺寸怎么衡量?因为每根线芯好多都是椭圆的啊,有经验的赐教。
免费打赏
lingxuct
2008年04月27日 18:51:03
2楼
测量数据,按扇形面积计算好了。
按单根铜丝截面*根数计算,肯定会截面不足。
回复
wyf38910326
2008年04月30日 21:20:16
3楼
楼住 也来说说嘛!
把我的帖子提到重要位置供大家审阅下,因为我觉得这个帖子很有普遍意义。
回复
diyici003
2008年05月04日 14:00:19
4楼
要是真的要严格的检验电缆的截面是否合格,咱们自己还是不行,要拿到质量监督局去。当然这个没有必要。一般有经验的师傅通过目测就差不多。要是再要求高一点。可以用千分尺测量单根,然后乘以芯数 。
几乎任何厂家的产品都不会够的,你在决定截面时,尽可能大些就行了!
回复
kejidei
2008年05月04日 20:27:34
5楼
可以用千分尺测量单根,然后乘以芯数 。
几乎任何厂家的产品都不会够的,你在决定截面时,尽可能大些就行了!
可以用重量计算面积
回复
chu_lx007
2008年05月05日 09:29:00
6楼
可以搜索电缆规范文件,有详细的标准规范说明,可作参考。
回复
wyf38910326
2008年05月05日 19:28:42
7楼
谢谢!
我想请问那位兄弟,你说的用扇形计算是怎么个具体步骤呢?

回复
185xfq
2008年05月06日 13:55:59
8楼
电缆截面现场不好检测,因为不管用什么工具,电缆芯都会变形(铜纯度越高,材质越软越容易变形)。如果目测觉得有问题,直接去检测所检测,主要检测直流电阻,而不是电缆截面
回复
jhongsong123
2008年05月06日 14:30:44
9楼
用相应的铜线鼻子试,如果很容易装进去,就是亏方。
回复
xyg9918
2008年05月06日 16:11:12
10楼
电缆截面有相关规定表可查阅.
回复
walen2001
2008年05月06日 17:29:42
11楼
学习,确实没想过这点!
回复

相关推荐

APP内打开