零线接触不良时,用电笔去测零线,电笔是亮的,但是亮度有点偏暗,没有测火线时那么亮。而其它接触正常的零线,则电笔不亮,因此排除了三相不平衡的可能性。且此时电路末端没接任何电器,因此也排除了相线通过家用电器传到零线的可能。在家里电气线路接触不良时常遇到这种现象,不明白是什么原因,谁能告诉我?
零线接触不良时,用电笔去测零线,电笔是亮的,但是亮度有点偏暗,没有测火线时那么亮。而其它接触正常的零线,则电笔不亮,因此排除了三相不平衡的可能性。且此时电路末端没接任何电器,因此也排除了相线通过家用电器传到零线的可能。
在家里电气线路接触不良时常遇到这种现象,不明白是什么原因,谁能告诉我?
12楼
就是零线接触不良或断零引起的.有时虽然没有负载,排除了从负载端流回来的电流,但导线之间会有分布电容,这是只要断零,火零之间就会有电磁感应的影响,使零线感应出虚电压,用测电笔测试就会亮.
回复
13楼
如果您家是老房子的话,线路也有老化的可能,再就是您的家电过多,用电过大加速线路的氧化程度,导致零线接触不良,产生感应电;
处理方法:检查线路的连接点是否有发热的,重新紧固
回复
14楼
并行的火线才多大电流啊?不能产生那么强的磁场将零线感应出那么大的电流来的;肯定是中性点接地不良好导致的!
回复
15楼
这不是设计的问题。这是施工和使用的问题。多少出现在使用的过程中。很多设计的人是解决不了实际的问题,解释不通现实中的好多现象的。
回复
16楼
这个问题主要是零线接触不良造成的。一般造成接触不良的主要原因是设计和施工人员不注意零线的连接,接头过多,增加了接触电阻,当零线有电流通过时就产生了电压。这种情况一般在新安装时不易产生,随着时间的延长慢慢会出现。比较好的办法是零线尽可能分别接到干线上,减少节点。零线的设计施工很有讲究的,特别是保护零线处理不好要出事故的,请大家要注意。
回复
17楼
零线出现故障原因有多种原因,虽然没有在使用的用电设备,我觉得零线上带电可能和供电系统有关系,零线和地线没有接好。其次,个人用户是单相的,别人家用电可能导致三相不平衡产生了电位飘逸,从而导致零线上带电。
回复
18楼
理论和实际差不少!关注
回复
19楼
说来说去还是不如去做一个试验直接了当,可是又有多少人会去做这样的试验呢/
回复
20楼
这样的试验你会去做吗?反正我在实践中遇到好多次类似的现象,但是最后查出来的原因没有多少是一样的。
回复
21楼
在三相电路中,零线是否带电?
回复