我在做配电系统图的时候出问题了,Help!
superluoli
superluoli Lv.2
2008年04月26日 23:28:03
只看楼主

就是五楼MX5分至MX5-1那回路,明明只有20多KW负荷,怎么我用天正电气生成系统图的时候会有100多A电流?我施工的,怕我用35A开关上去会出问题

就是五楼MX5分至MX5-1那回路,明明只有20多KW负荷,怎么我用天正电气生成系统图的时候会有100多A电流?我施工的,怕我用35A开关上去会出问题
e4fd5b88635d77c10602.rar
733 KB
立即下载
免费打赏
loyal7
2008年04月27日 14:28:33
2楼
设定成单相负载了吧
回复
archarch
2008年04月27日 14:56:39
3楼
22.64KW是教室内负荷合计,因为是单相负荷,若按单相计算22640/220=103A,进户线为三相,进户开关自然是三相的,按三相计算22640/1.732/380=34.4A,
乘上负荷率(Kx),设计负荷是27.52A,既22.64*0.8=18.11KW.进户开关额定功率18.53KW,除上功率因素(COSφ),视在功率为18.53/0.8=23.16KVA,开关额定电流为23160/1.732/380=35.19A,
回复
superluoli
2008年04月27日 22:24:43
4楼
楼上的解释很对!我也发现了
回复
onon221
2008年04月29日 16:44:17
5楼
35A开关恐怕不行吧!微断开关在电箱内并装时会发热,实际电流达不到35A就会跳,建议用63的
回复
chenlin0022
2010年07月28日 21:51:59
6楼
看看学习下:lol
回复
weilmeng
2010年07月28日 22:05:55
7楼
楼主肯定设成单相负载了吧??