有一工程利用混凝土柱或墙内φ≥16结构主筋(不少于2根),上下贯通焊接;引下线平均间距不大于18米,并在距离首层室外地面0.5m处预留接地测试点,接地极将利用基础底板上下两根钢筋通长焊接、绑扎形成的基础接地网,利用部分护坡桩组(-1.0m)成并连接室外人工接地装置。电气小间、变电站及弱电机房接地均从基础底板接地网引来,属于共用接地极。 设计交底时,就结构钢筋管箍连接处焊接处与监理及设计达成共识,不需要焊接,但到实际施工时,监理要求在-1.0米以上,防雷引下线管箍连接处可以不焊,-1.0米以上防雷引下线及接地网、接地引出端子利用结构钢筋的管箍连接处均需要焊接。我们查过防雷图集,防雷引下线可以不焊,但没有接地装置等规范图纸说明。我理解应该防雷的要求等级高,防雷引下线都不要求焊,其他的更可以不焊了。

请各位高手给予指点,之前我看过《防雷引下线焊接(回复 53 | 人气 3131)》的贴子,各位能不能拿出实物或图集规范来。