水泵-水箱供水中上面几层水压不足是老问题的,保证水箱底到最近供水点5米高差,大家认为够吗

水泵-水箱供水中上面几层水压不足是老问题的,保证水箱底到最近供水点5米高差,大家认为够吗
免费打赏
songyongxia
2005年03月01日 20:16:08
2楼
不够,是7米
回复
alex.b.van
2005年03月01日 22:04:04
3楼
最不利点的标高(3m不止的吧)+流出水头(按2m取值的话)+水损
这样算下来5m是不够的了
回复
wf
2005年03月02日 09:04:50
4楼
当然不够了。如果顶层用自闭式冲洗阀,10米都不够啊。
回复
弱水三千
2005年03月02日 13:37:58
5楼
如果水压不够那么大家是怎样解决的呢?加压吗?
回复
qianzhou
2005年03月02日 13:56:07
6楼
冲便器用高(或低)位水箱就可以了
回复
飞鱼
2005年03月02日 13:57:10
7楼
嗯,对,改用水箱冲洗吧
回复
tuoniao1974
2005年03月02日 14:09:11
8楼
我刚发的帖子也是这个问题,自闭式冲洗阀的工作压力要大于10米水压?它(自闭式冲洗阀)自身不是有调节的余地吗?
回复
pzq126
2005年03月20日 16:38:16
9楼
还有热水器前需要一定压力。
回复
唯一的笑
2005年03月20日 16:56:02
10楼
加气压罐 消防也用着
回复
yaaaa
2005年03月21日 22:28:48
11楼
我做过使用两个叠放在一起的水箱的,一个大的在下面供大部分用户使用,一个很小的水箱叠在大水箱上面,仅供最上面2层楼用水。