水泵-水箱供水中上面几层水压不足是老问题的,保证水箱底到最近供水点5米高差,大家认为够吗
水泵-水箱供水中上面几层水压不足是老问题的,保证水箱底到最近供水点5米高差,大家认为够吗
2楼
不够,是7米
回复
3楼
最不利点的标高(3m不止的吧)+流出水头(按2m取值的话)+水损
这样算下来5m是不够的了
回复
4楼
当然不够了。如果顶层用自闭式冲洗阀,10米都不够啊。
回复
5楼
如果水压不够那么大家是怎样解决的呢?加压吗?
回复
6楼
冲便器用高(或低)位水箱就可以了
回复
7楼
嗯,对,改用水箱冲洗吧
回复
8楼
我刚发的帖子也是这个问题,自闭式冲洗阀的工作压力要大于10米水压?它(自闭式冲洗阀)自身不是有调节的余地吗?
回复
9楼
还有热水器前需要一定压力。
回复
10楼
加气压罐 消防也用着
回复
11楼
我做过使用两个叠放在一起的水箱的,一个大的在下面供大部分用户使用,一个很小的水箱叠在大水箱上面,仅供最上面2层楼用水。
回复