坡屋面防雷需要根据规范GB50057-94相应条文设置避雷网格吗?如果需要的话,是否在屋面上明敷避雷线?
坡屋面防雷需要根据规范GB50057-94相应条文设置避雷网格吗?
如果需要的话,是否在屋面上明敷避雷线?
2楼
避雷网格要根据规范GB50057-94相应条文设置!
明敷当然没问题!但要暗敷现在有争论!
关于避雷带的明敷与暗敷
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=104662&boardID=221&boardName=电气减灾&forumID=12&forumName=电气技术论坛
谁有屋面防雷网暗装规范
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=101366&boardID=221&boardName=电气减灾&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复
3楼
常遇到此类问题:
坡屋面长54米,宽16米(多为住宅)需要按三类防雷设防,在屋檐、屋脊处明敷避雷带,根据规范GB50057-94有关避雷网格设置的相应条文,是否还应该在屋面中间设置避雷线,形成避雷网格。
回复
4楼
我也是这个问题,一21层高楼,坡屋顶,就是顶部是塔式堆砌的,正中设避雷针,我考虑了檐角设避雷带,然后中间的避雷针有效保护范围又足够了。但图审说:屋顶二类防雷应连成不大于10X10或12X8的方格网,见“强制性条文”防雷5.2.1条规定。——而且说我是违反强制性条文呢!!冤就冤在10X10方格网怎么可能在那么小的空间布置上啊?!哪位评评理。
回复