低压开关柜和配电柜断路器的动作值可以相同吗
weizhen11
weizhen11 Lv.2
2008年04月25日 13:58:12
来自于断路器
只看楼主

变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和短延时脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗

变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和短延时脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗
免费打赏
hjwang
2008年05月01日 08:55:22
2楼
不可以,模型架断路器的短延时是按短路电流整定的,长延时按最大负荷电流整定,但要乘以可靠系数,1.2就可以了。
回复
weizhen11
2008年05月01日 11:41:57
3楼
长延时一般是多长时间,0.2S,0.4S ? 导体的载流量是否应和框架断路器的长延时动作值一样?若负载最大额定电流是600A,是否应将馈线容量和框架断路器的动作值增大1.2倍到720A? 配电柜的朔壳断路器可以和框架短路器的动作值一样吗?
回复