低压开关柜和配电柜的断路器可以用相同的整定值吗
weizhen11
weizhen11 Lv.2
2008年04月25日 13:35:32
来自于断路器
只看楼主

变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗

变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗
hq2005
2008年04月26日 00:46:35
2楼
可以嘛,选择性断路器,上、下级动作时间上达到一定时差就可以了。上级0.4S,下级0.2S
时差0.2S(不记得了,请各位指点!),
回复
yangqihong-163
2008年05月04日 12:41:56
3楼
可以嘛,选择性断路器,上、下级动作时间上达到一定时差就可以了。上级0.4S,下级0.2S
时差0.1S
回复
lifobird
2008年05月04日 15:34:01
4楼
700A的塑壳断路器是否也是有短延时的,如有要考虑一下它和框架整定值的配合。一般要在相同电流下有200ms以上的动作时间差。
框架为B类断路器,但700A的塑壳大部分也是B类断路器,所以二者一定要考虑整定值的关系