工程如下:100 t/d生猪定点屠宰废水处理工程设计1、进水指标CODcr 3000mg×L-1 、可生化、PH值中性2、出水指标GB 8978-96 一级标准 CODcr <100mg×L-1 、BOD5 <20mg×L-1 3、采用工艺调节池──厌氧池──活性污泥──沉淀──物化沉淀──消毒──排放└────┴────┘我是头一次做工程设计,这也是我的毕业论文,请各位有经验的人士帮帮我?
工程如下:
100 t/d生猪定点屠宰废水处理工程设计
1、进水指标
CODcr 3000mg×L-1 、可生化、PH值中性
2、出水指标
GB 8978-96 一级标准 CODcr <100mg×L-1 、BOD5 <20mg×L-1
3、采用工艺
调节池──厌氧池──活性污泥──沉淀──物化沉淀──消毒──排放
└────┴────┘
我是头一次做工程设计,这也是我的毕业论文,请各位有经验的人士帮帮我?
我那到这个工程之后,该如何下手?如何一步一步的做?因为没做工程,所以不知从何开始。
12楼
先设一个隔油初沉池,在设调节池,然后设水解酸化池,后面接SBR或其他好氧法都可以
回复
13楼
那能不能帮我分析一下屠宰废水的情况:
屠宰废水在加工中是怎么产生的,废水的特点?
回复
14楼
对,要设自动隔栅,前处理一定要充分。否则麻烦多多!
回复
15楼
图纸资料里有一个200T的屠宰废水处理,你可以下载下来参考一下
回复
16楼
流程没有问题,主要在于设计参数;
另外预处理的设计是重点
回复
17楼
不懂为什么要厌氧呢?
回复
18楼
工艺还是合理的,感觉还是要加强一下好氧部分。
我曾经接触到的一个肉联厂废水处理工程
曝气池效果不佳,后设置高密度填料才解决问题。
顺便问个问题
处理肉联废水时经常在曝气池出现大量泡沫,有时候可达1-2m高,必须用异五醇消泡。请问这是什么原因?
回复
19楼
厌氧是必须的。原水COD3000,比较高,出水却要达到100!总共去除97%的COD!
前面加上厌氧或水解酸化工艺,预降解一部分,扩大B/C值,就行了。当然了,隔油也是必要的。隔油搞好了,工艺也就搞好了一半了!而且,普通的隔油池效果并不好,不过论文嘛,参数设计好,平面布局美观一点,就OK了!优秀毕业论文还是可以的,呵呵,^_^
楼上的,我见到过一个固废垃圾厂渗滤液的处理时,用的转刷曝气,池子上面也出现过很多气泡,当时,老师说是水温和气温不一致,还有可能是污泥龄的问题。具体就不知道了。
回复