规范里只是说地下室顶板作为上部结构的勘固端的构造要求,但搞不懂做不作为勘固端对结构计算有什么影响?
规范里只是说地下室顶板作为上部结构的勘固端的构造要求,但搞不懂做不作为勘固端对结构计算有什么影响?
2楼
主要是对抗震有影响,做为嵌固时,顶板以上的各层参与地震反应的计算,如果不作为嵌固,则下一层也要参与地震反应的计算。
回复
3楼
谢谢答复!
地下室顶层作为勘固端时地下室顶层抗震等级和上部一样,以下层的地下室抗震等级可降低至3-4级。关键是要求地下室顶板粱柱节点两侧的抗弯承载力需大于上层柱两端的抗弯承载力,这对上部楼层较高、柱断面较大的情况是很难实现的。
回复
4楼
满足条件就做,不满足就不做了。