请问一个电机为角形接法,现在给它接成星形接法这样可以吗?为什么?
请问一个电机为角形接法,现在给它接成星形接法这样可以吗?为什么?
2楼
不知道
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国电气交流群48841685!
网易博客圈子http://q.163.com/electrical
回复
3楼
出力达不到要求,为什么要改?
回复
4楼
电流过大容易烧坏电机
回复
5楼
660伏可以接成星型,绕组电压380伏。
回复
6楼
可以接成Y形,但功率是原来的1/3。
回复
7楼
角型该星型功率为原来的1/3,电流是原来的1/1.732,每个绕组电压为原来1/1.732.
没必要,换小功率的电机好了,不是浪费吗?
回复
8楼
不知为什么改,但可以改,要注意电机绕组的头尾,角接绕组承受380V电压,星接角接绕组承受220V电压,电机功率降低了,不要过载
回复
9楼
电机功率降低,力矩好象也有所降低,用在原来的设备上很容易过载
回复
10楼
不知为何要改 如不改变源电压这样接线会使设备功率降低
回复
11楼
改是可以改,但是最好不要改.人家上面写了角型,这样用的话容易缩短它的使用寿命
回复