发电机励磁碳刷事故分析和对策摘 要〕 分析了沙角A电厂200MW汽轮发电机碳刷烧损事故的原因,介绍了改进碳刷维护管理的措施。<关键词〕 碳刷事故;发热;电流平衡;措施沙角A电厂1,2号机曾因励磁碳刷环火造成2次停机事故。机组容量200 MW,发电机的励磁形式为它励,额定励磁电流励磁碳刷采用非恒压形式,主励每极32条碳刷,碳刷型号为: <o:p>两起发电机主励磁碳刷打火及振动原因分析<

发电机励磁碳刷事故分析和对策
摘 要〕 分析了沙角A电厂200MW汽轮发电机碳刷烧损事故的原因,介绍了改进碳刷维护管理的措施。<
关键词〕 碳刷事故;发热;电流平衡;措施
沙角A电厂1,2号机曾因励磁碳刷环火造成2次停机事故。机组容量200 MW,发电机的励磁形式为它励,额定励磁电流
励磁碳刷采用非恒压形式,主励每极32条碳刷,碳刷型号为:


<o:p>
两起发电机主励磁碳刷打火及振动原因分析<
一、 概述
大唐长春第二热电有限责任公司一期1、2号发电机为90年11月相继投产的哈尔滨电机厂生产的200MW机组,为三级励磁系统。发电机型号为QFSN-200-2,主励磁机型号为JL-1150-4,副励磁机型号为JFY-46-500。<o:p></o:p>
二、 事故发生经过
2005年11月7日晚21时55分,一单控室电气运行值班员通知1号发电机主励磁机碳刷打火且有异音,值班人员立即对1号发电机主励磁机碳刷滑环进行检查,发现主励磁机碳刷打火有焦糊味,并且振动并发出“嗡嗡”声,

滑环和碳刷架部件的维护要领</H1>
【文摘】在水轮发电机组的检修中,发现转子滑环、碳刷架部件是故障常发的设备器件,这与检修工作和日常维护不无关系,本文通过滑环、碳刷架部件的检修,给出滑环、碳刷架部件的日常维护要领。
【主题词】设备维修 水轮发电机 检修 滑环 碳刷架 维护
1前言
现在,广东粤电集团所属的7个水力发电公司的机组检修都实行定期检修(状态检修除外,状态检修即是故障状态下的检修,也即是抢修),小修1年1次,大修6年~8年1次,检修周期都已相对延长,经过实践证明是可行的。但是,