请高手们帮帮忙,消防稳压的问题,晕哪。在线等。
pureinheart
2008年04月24日 13:55:43
只看楼主

目前的项目是个新厂区初设,周边市政管网待建中。现在考虑把室内室外消防用水都存入消防水池中,火灾延续时间按丙类车间3h考虑。另外在某车间里设了自动喷淋,市政自来水压力先按0.20MPa考虑,经计算室内消火栓也须加压。现在的问题是,如果不把消防水箱设在最高建筑物的顶部(最高建筑物是厂房,土建不好处理),而设在办公楼的顶部,那末是否就必须加设消火栓系统的增压设备?根据建规,高度小于24米的建筑,对于消火栓只需设重力自流的消防水箱就行了,但自喷系统是要设增压设备的。

我现在室外地下消防泵房就设了一套消防增压设备,流量按5l/s,扬程跟自喷泵(比消火栓泵扬程高)一样,而且打算消防水箱就设在办公楼(不是最高建筑)的屋顶,控制上这套增压设备和消火栓系统、自喷系统都有关。这样做可行吗?

貌似有些地区的消防部门要求自喷系统和消火栓系统的稳压设备要分开,难道我还要设两套稳压?没必要吧?
免费打赏
kc900
2008年04月24日 14:41:32
2楼
两套啊。弟兄。如果你的厂房是钢结构的那不考虑水箱,如果RC的怎么可能不能设置水箱呢?
回复
pureinheart
2008年04月24日 14:57:54
3楼
谢谢楼上这位弟兄,这个厂区在寒冷地区,如果水箱设在最高厂房顶部,必须得加水箱间,不美观也不好处理啊。我是想如果不设在最高建筑物的顶部,我加套增压设备是否也可行?消防部门是否能通过?

更晕的是,还有喷淋系统,根据规范得设喷淋的增压设备。那我在水箱间设两套增压(消火栓自喷各一套),还有消防水池我既然存在了室外消防水量,是否也应该设个用于室外消防的稳压系统。那就是三套?可是这三套的作用不是重复吗?(泵房内室外和室内消火栓加压泵是合用的)
回复
pureinheart
2008年04月24日 18:39:03
4楼
现在的方案是:
1.室外消防水量只贮存不加压,平时由市政供给厂区室外消防。消防水池设取水口,以备火灾时市政水不足的情况;
2.室内消火栓水量贮存加压;
3.自喷水量贮存加压;
4.消防水箱放在办公楼屋顶,厂区其他建筑都是厂房。因为办公楼不是最高建筑,所以需加设一套消火栓增压设备,另
再设一套自喷增压设备;
这样可以吗?消火栓和自喷的增压设备能合并为一套吗?
回复
sorry222
2008年04月24日 18:54:18
5楼
规范是死的,最高处就是最高处。假如办公楼和厂房高度相差一米之内的话,估计也能蒙混过关。如果高度差的太大的话,极端的认为等于把消防水箱放到地面上,那时候就几乎相当于稳压装置从消防水池吸水了,消防水箱就失去应有的作用,这样就违背了规范。
抛开这个工程,室内外消火栓系统合用的话,其稳压装置可以用一组。另外喷淋和消火栓系统的稳压装置最好分开,因为从气压罐的压力控制点和稳压泵流量上来看就比较乱。
回复
sorry222
2008年04月24日 18:57:46
6楼
设置吸水口可以,注意消防车6米的吸水高度和消防水池150米的保护半径。
回复
pureinheart
2008年04月24日 20:16:22
7楼
感谢感谢!办公楼屋顶比最高厂房低3、4米,但好在都是单层厂房,即办公楼的顶层消火栓是位置最高的消火栓。消防水箱设在办公楼顶肯定是在所有室内消火栓之上。打算栓、喷各设一套稳压。

但是消防水池又有问题了,位置无法保证所有建筑都在150米保护半径之内。建规里有关取水口部分的文字是黑体,属于强规,既然保护半径不足150米,还是不设取水口了---是不敢设,免得违反强规,那是否就还得加压贮存的室外消防水量?

痛苦啊!
回复
d169792645
2008年04月25日 08:48:20
8楼
可以参照下图中图2的做法
回复
pureinheart
2008年04月25日 09:39:41
9楼
请高手们帮帮忙,消防稳压的问题,晕哪。在线等。