发电机额定功率 8000KW 额定电压6.3KV 功率因数0.8该选什么电缆?如果选单芯电缆该怎样计算?
发电机额定功率 8000KW 额定电压6.3KV 功率因数0.8
该选什么电缆?
如果选单芯电缆该怎样计算?
2楼
用400平方的单芯电缆或用三根120平方的三芯电缆(YJV交联电缆)。
回复
3楼
多谢楼主。可以公布一下计算方法吗?
回复
4楼
同意2楼的
电压等级就不用说了。
发电机定子额定电流先算出来(看发电机铭牌,用有功功率公式也可以算), 约920A,这是线电流。
相电流约530A,若按电流密度1.5A/mm2,360平方毫米的电缆差不多。
回复
5楼
[引用] 2008-04-24 15:23:40.0 第4楼同意2楼的
电压等级就不用说了。
发电机定子额定电流先算出来(看发电机铭牌,用有功功率公式也可以算), 约920A,这是线电流。
相电流约530A,若按电流密度1.5A/mm2,360平方毫米的电缆差不多。
-------------------------------------------------------------------
发电机输出的是线电流,你为什么相电流算。
回复
6楼
发电机输出的是线电流,你为什么算相电流。
回复
7楼
发电机是星接线,线电流等于相电流。