一、相关标准规范要求 1、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020) 下列可能发生超压的独立压力系统或工况应设置安全泄放装置: (1)容积式泵和压缩机的出口管道; (2)冷却水或回流中断,或再沸器输入热量过多而引起超压的蒸馏塔顶的气相管道; (3)不凝气体积聚产生超压的设备和管道系统; (4)导热油炉出口管道中,切断阀或调节阀的上游管道; (5)两端切断阀关闭,受环境温度、阳光辐射或伴热影响而产生热膨胀或汽化的液化烃、甲
一、相关标准规范要求
1、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)
下列可能发生超压的独立压力系统或工况应设置安全泄放装置:
(1)容积式泵和压缩机的出口管道;
(2)冷却水或回流中断,或再沸器输入热量过多而引起超压的蒸馏塔顶的气相管道;
(3)不凝气体积聚产生超压的设备和管道系统;
(4)导热油炉出口管道中,切断阀或调节阀的上游管道;
(5)两端切断阀关闭,受环境温度、阳光辐射或伴热影响而产生热膨胀或汽化的液化烃、甲B、乙A类液体管道系统;
(6)冷却或搅拌失效、有催化作用的杂质进入、反应抑制剂中断,导致放热反应失控的反应器或其出口处切断阀上游的管道系统;
(7)蒸汽发生器等产汽设备或其出口管道;
(8)低沸点液体(液化气等)容器或其出口管道;
(9)管程破裂或泄漏可能导致超压的热交换器低压侧或其出口管道;
(10)低沸点液体进入装有高温液体的容器。
2、《安全阀的设置和选用》(HG/T 20570.2-95)
凡属下列情况之一的容器必须安装安全阀:
(1)独立的压力系统(有切断阀与其它系统分开)。该系统指全气相、全液相或气相连通;
(2)容器的压力物料来源处没有安全阀的场合;
(3)设计压力小于压力来源处的压力的容器及管道;
(4)容积式泵和压缩机的出口管道;
(5)由于不凝气的累积产生超压的容器;
(6)加热炉出口管道上如设有切断阀或控制阀时,在该阀上游应设置安全阀;
(7)由于工艺事故、自控事故、电力事故、火灾事故和公用工程事故引起的超压部位;
(8)液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位;
(9)凝气透平机的蒸汽出口管道;
(10)某些情况下,由于泵出口止回阀的泄漏,则在泵的入口管道上设置安全阀;
(11)其它应设置安全阀的地方。
3、《爆破片的设置和选用》HG/T 20570.3-95
凡属下列情况之一的容器必须设置并安装爆破片:
(1)容器压力有可能迅速上升的场合;
(2)需要较大的泄放面积;
(3)泄放介质为含有颗粒、易沉淀、易结晶和介质粘度较大;
(4)释放介质有强腐蚀性、使用安全阀时造价很高;
(5)工作压力很低或很高,选用安全阀则制造比较困难;
(6)当使用温度非常低而影响安全阀的工作特性的场合;
(7)某些情况下,工艺介质十分贵重或有剧毒,在工作过程中不允许有任何泄漏,应与安全阀串联使用;
(8)为增加异常工况(如火灾等)下的泄放面积,爆破片可并联使用。
二、实践经验的总结
(1)工艺操作为高压工况下反应的容器;
(2)涉及重点监管的危险化工工艺的容器;
(3)不涉及重点监管的危险化工工艺,但经反应安全评估,反应工艺危险度为2级及以上反应的容器;
(4)所有采用减压、常压蒸馏回收易燃溶剂(高温状态下,超过了物质闪点的)的蒸馏釜、蒸馏塔、精馏釜、精馏塔、闪蒸塔;
(5)使用或产生高能化合物的容器;如常见的一些过氧化物、叠氮化物、重氮化物、硝基化物、偶氮化物等;
(6)虽然化学反应放热小,但产生气体的容器,经计算产生的气体在正常排空堵塞的情况下,气相空间被压缩后超过了容器的设计压力,如硼氢化钠还原产生氢气的反应、脱BOC反应等;
(7)压力容器,如存储有液化烃、自燃品等;
(8)距地面7.5m或距能形成大面积火焰的平台之上7.5m高度内的容器。