住建部发布新规!自2025年1月1日起实施!05版同时废止!
coc_43837661
2024年12月05日 13:44:56
只看楼主

来源:工程资料员

10月17日,住建部发布行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》, 自2025年1月1日起实施 。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 同时废止 。 一、主要变化      

10月17日,住建部发布行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》, 自2025年1月1日起实施 

原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 同时废止 

一、主要变化      
1. 临时用电管理更加完善    

在第3章"临时用电管理"中 ,新标准 对施工现场临时用电组织设计内容进行了补充 。其中最值得注意的是 增加了剩余电流动作保护器的安装及检查内容 。这一变化将有效提高用电安全性,降低触电风险。

2. 配电线路规定更加细致    

第6章"配电线路" 部分 对钢索配线内容进行了完善 。这一调整将使得配电线路的铺设更加规范,减少因线路问题引发的安全隐患。

3. 塔式起重机供电有了明确要求    

在第7章"电动建筑机械和手持式电动工具"中, 新标准特别 增加了塔式起重机供电电缆敷设方式及其固定内容 。这一变化将为塔吊等大型机械设备的用电安全提供更明确的指导。

4. 临时用电工程管理更加严格    

第10章"临时用电工程管理"新增了多项重要规定:

明确要求临时用电工程 应经总承包单位和分包单位共同验收 ,合格后方可使用。

增加了临时用电工程的检查与拆除内容 

对临时用电工程安全技术档案资料的检查内容进行了补充。

这些变化将使得临时用电工程的全生命周期管理更加规范和严格,有利于提高整体安全水平。

二、重要条文解读      

新标准中,部分条文需要严格执行 。这些条文涉及临时用电的多个关键环节,我们逐条进行解读:

1. 保护接地导体的使用规定    

3.2.10 保护接地导体(PE)和保护接地中性导体(PEN)上 严禁 装设开关、断路器或熔断器;保护接地导体(PE) 严禁 通过工作电流,且 严禁 断线。

这一规定强调了保护接地系统的完整性和可靠性。禁止在PE和PEN导体上安装任何可能导致其断开的装置,确保接地保护的持续有效。同时,PE导体不得用于传输工作电流,以免影响其保护功能。

2. 用电设备专用开关箱要求    

4.1.2 施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱, 严禁 同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。

这一规定旨在实现用电设备的精细化管理和控制。每台设备配备专用开关箱,可以更好地监控和保护单个设备,同时便于故障排查和紧急断电操作。

3. 发电机组与市电并网禁令    

5.2.3 发电机组电源与市电线路电源 严禁 并列运行。

这条规定防止因电源并列运行可能导致的电网紊乱、设备损坏或安全事故。施工现场应明确划分发电机供电区域和市电供电区域,并设置可靠的切换装置。

4. 电缆线路的严格要求    

6.2.1电缆线路 必须 符合下列要求:

电缆芯线 必须 包含全部工作导体和保护接地导体(PE):

2 TN-S系统采用三相四线供电时 必须 选用五芯电缆,采用单相供电时 必须 选用三芯电缆;

3 中性导体(N) 必须 是淡蓝色绝缘线,保护接地导体(PE) 必须 是黄/绿相间绝缘线, 严禁 混用。

这些规定确保了电缆线路的安全性和规范性:

要求电缆包含所有必要的导体,包括工作导体和保护接地导体。

明确了不同供电系统下电缆芯数的选择标准。

规定了特定导体的颜色标识,防止误接和混用。

5. 照明变压器的安全要求    

9.2.5 照明变压器 必须 使用双绕组型安全隔离变压器。

这一规定旨在提高照明系统的安全性。双绕组型安全隔离变压器可以有效隔离初级和次级电路,降低触电风险,特别适用于潮湿或导电性较强的施工环境。


原文如下:

现批准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》为行业标准,编号为JGJ/T46-2024, 自2025年1月1日起实施 。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 同时废止 

本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。

住房城乡建设部

2024年9月9日