楼层强弱电间需要设置气体灭火吗?
奔跑的围巾
2024年11月27日 11:19:01
只看楼主

来源:机电人脉

|

作者:机电人脉甲方群

机电人脉甲方群群友提问:弱电间需要加气体灭火吗? 机电君A:因为设备精密 机电君B:弱电井就一点交换机。建议,不用理他 机电君C:有预算就上,没预算就拉倒,悬挂式也简单。 机电君D:精审提的,让他们拿依据,总部提的,跟他们哭穷。 小编:2023年《 广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析


机电人脉甲方群群友提问:弱电间需要加气体灭火吗?

机电君A:因为设备精密
机电君B:弱电井就一点交换机。建议,不用理他
机电君C:有预算就上,没预算就拉倒,悬挂式也简单。
机电君D:精审提的,让他们拿依据,总部提的,跟他们哭穷。
小编:2023年《 广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析 》有写,第1.20条, 高层建筑中的配电间、电表间、弱电间、电信接入间、消防控制室是否需要设气体灭火系统?答:配电间、电表间、弱电间、电信接入间通常与电缆竖井在一起,建筑中的管道井、电缆井等竖向管井是烟火竖向蔓延的通道,需采取在层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料等防火措施分隔,《建筑高度大于250m 民用建筑防火设计加强性技术要求》(试行) 第十六条规定:“电梯机房、电缆竖井内应设置自动灭火设施”。因此,建筑高度大于 250m 的民用建筑的电梯机房、电缆竖井应设置自动灭火措施其余高层建筑的电梯机房、电缆竖井可不设置自动灭火措施,有条件时宜设置自动灭火措施。

提问群友:是消防第三方提的,按照答疑我们最高200m可以不设,但刚查了设计说明有写。

小编总结:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中8.3.1~8.3.5条针对需设置自喷的建筑,均有一句“除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列....建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。"

建筑内部的楼层强弱电井(间)一般认为是不适用于水保护或灭火的场所,且也不属于8.3.9条规定的宜采用气体灭火系统的“其他特殊重要设备室”,因此一般没有特殊要求仅设置灭火器保护。8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:8 其他特殊重要设备室。

而2022年的强制性规范《建筑防火通用规范》GB55037-2022中8.1.8~8.1.9条删除了”另有规定和不适用于水保护或灭火的场所 “或类似的文字,意思是要求各区域均需设置自动灭火系统。
8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统。8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统。

8.1.2 建筑中设置的消防设施与器材应与所设置场所的火灾危险性、可燃物的燃 烧特性环境条件、设置场所的面积和空间净高、使用人员特征、防护对象的重要性和防护目标等相适应,满足设置场所灭火、控火、早期报警、防烟、排烟、排热等需要,并应有利于人员安全疏散和消防救援。

因此楼层强弱电间一般宜设置气体灭火系统,考虑到造价和维护,一般宜使用悬挂式干粉灭火装置。也可以根据各地消防规定,例如广东省就明确可以不设置自动灭火系统,仅250m以上建筑需设置。 