钢楼梯设计计算
江南pig厂
2024年11月26日 14:22:52
只看楼主

钢楼梯设计计算流程 1、钢楼梯结构尺寸确定。 得到建筑图之后方可确定钢楼梯的几何数据。 1.踏步尺寸; 2.梯段尺寸; 3.平台宽度; 4.梯井宽度; 5.楼梯净空高度。 2、选定梯梁截面形式 根据楼梯用途和尺寸选用合适的梯梁截面。 1.槽钢; 2.工字梁; 3.方管; 3、楼梯设计参数控制 1.刚度控制——竖向挠度控制为1/250L(L为梯梁中心线展开长度); 2.强度控制——应力比<

钢楼梯设计计算流程

1、钢楼梯结构尺寸确定。

得到建筑图之后方可确定钢楼梯的几何数据。

1.踏步尺寸;

2.梯段尺寸;

3.平台宽度;

4.梯井宽度;

5.楼梯净空高度。

2、选定梯梁截面形式

根据楼梯用途和尺寸选用合适的梯梁截面。

1.槽钢;

2.工字梁;

3.方管;

3、楼梯设计参数控制

1.刚度控制——竖向挠度控制为1/250L(L为梯梁中心线展开长度);

2.强度控制——应力比<0.8

3.稳定控制——如果考虑非线性的影响,采用一致缺陷模态,最大值取跨度的1/300.

一般楼梯的挠度为主控因素。

实例演示

此例为某带夹层工业厂房的钢结构楼梯(室内楼梯)。

1、得到建筑图之后方可确定钢楼梯的几何数据。(长度单位为mm,力单位为KN

1.踏步尺寸(踏步宽度260,踏步高度146.5);

2.梯段尺寸

梯梁代号

下平台跨度

楼梯净跨

楼梯高度

上平台跨度

楼梯宽度

TL1

0

2860

1974

2440

1250

TL2

2440

2860

1974

2300

1250

TL3

2300

2860

1152

3740

1250


3.平台宽度(1250+150+1250);

4.梯井宽度(150);

5.楼梯净空高度(3928)。

        2、选定梯梁截面形式

此为常规钢结构楼梯根据经验

梯梁选用槽钢进行设计;

梯柱选用宽翼缘H型钢;

钢梁选用窄翼缘H型钢;

          3、建模设计计算

1.荷载统计;(自重由程序自动计算)

荷载

种类

标准值

恒载

5mm厚花纹钢板

0.4KN/m2

50mm厚铺装面层

1.25 KN/m2

合计

1.65KN/m2

活载

人群荷载

3.5 KN/m2

合计

3.5 KN/m2

2.单梁荷载计算

单梁受荷面积为L*1250/2

   所以单梁荷载为

荷载

标准值

恒载

1.1KN/m

活载

2.2KN/m

3.Midas gen建模计算

模型建立(内部边界条件为TL末端都为铰接)

荷载输入




荷载组合

标准组合下楼梯整体结构的最大挠度最大为22.8mm满足刚度要求,可以调整TL尺寸使得刚度在1/250L要求范围内,做到经济。(经济性调整不再演示)

整体应力比。


免费打赏
tumux_21664
2024年11月26日 16:30:59
2楼
关于钢楼梯的设计计算,我觉得这是一个比较复杂的问题。首先,需要根据楼梯的使用要求和建筑结构的特点,确定楼梯的类型、坡度、踏步尺寸等参数。然后,需要进行结构分析,计算楼梯的荷载、内力和变形,以确保楼梯的安全性和稳定性。在这个过程中,需要考虑楼梯的自重、人群荷载、地震作用等因素,以及钢材的强度、刚度、稳定性等性能。我觉得在进行钢楼梯的设计计算时,应该严格按照中国现行的规范和标准进行,例如《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》《建筑抗震设计规范》等。这些规范规定了楼梯设计的基本要求和计算方法,以及钢材的质量要求和连接方式等。同时,还应该考虑楼梯的制造和安装工艺,以及维护和保养的要求。关于具体的规范规定,我可以给你提供一些参考。例如,《建筑结构荷载规范》规定,楼梯的活荷载标准值为 3.5kN/m?,人群荷载的取值应根据实际情况确定。《钢结构设计规范》规定,钢材的强度设计值应根据钢材的牌号和厚度确定,同时还规定了楼梯的容许挠度和容许长细比等限值。《建筑抗震设计规范》规定,楼梯应作为一个整体进行抗震设计,并采取相应的抗震措施。总之,钢楼梯的设计计算需要综合考虑多种因素,以确保楼梯的安全性和可靠性。作为一个资深的工程师,我觉得应该认真对待每一个设计项目,严格按照规范和标准进行计算和设计,同时还应该不断学习和掌握新的技术和方法,以提高自己的设计水平和能力。