本文转载自 公众号 DS结构工作室 一、 78 抗规 78 抗规建筑结构抗震计算的反应谱法分为基底剪力法和振型分解法。 基底剪力法计算公式为:
78 抗规建筑结构抗震计算的反应谱法分为基底剪力法和振型分解法。
基底剪力法计算公式为:
振型分解法计算公式为
其中 为中震下的地震影响系数, C 是结构影响系数为性能系数 R 的倒数。
故性能系数 R* 为:
钢框架 1/0.25= 4.0
混凝土框架 1/0.30=3.3
砌体 1/0.45= 2.2
木结构 1/0.25= 4.0
78 抗规规定,验算结构的抗震强度时,采用容许应力法的安全系数取不考虑地震荷载时数值的 80% ,即
重力组合工况,风荷载组合工况(不带荷载分项系数)
需求 = 能力 / K
地震组合工况(不带荷载分项系数)
需求( C 中震) = 能力 / 0.8K
可以看出,这里的 0.8 实为地震力折减系数。
以中震为设计地震的结构性能系数 R
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 抗规提出小震设计理念, 2001 抗规和 2010 ( 2016 版)抗规延续了这一理念,由此开始了中国“小震”抗震设计的历程。
89 规范地震影响系数最大值(小震)
89 抗规 ,两大改 动
为 保 证 修 订 前后安全度基本保持不 变 ,引入承 载 力抗震 调 整系数
钢 框架(柱) 0.7
混凝土框架(梁) 0.75
砌体 (无构造柱) 1.0
承 载 力抗震 调 整系数 也是一个地震力折减系数 。
中震 为 小震的 2.8 倍,故小震折算成中震的性能系数 R* 为
钢 框架 2.8
混凝土框架 2.8
砌体 2.8
89 抗规,验算结构的抗震强度时,采用分项系数法,抗力提高 1/ γ RE ,即
重力 组 合工况, 风 荷 载组 合工况( 带 荷 载 分 项 系数 )
需求 = 能力
地震 组 合工况( 带 荷 载 分 项 系数)
需求(小震) = 能力 / γ RE
γ RE — 承 载 力抗震 调 整系数 ,也是一个 地震力折减 系数
表示 为 以中震 为设计 地震的 结 构性能系数 R
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 抗规
需求(小震) = 能力 / γ RE
78 抗规
需求( C 中震) = 能力 / 0.8K
由此可见, γ RE 不是什么神秘的东西,不过是为调节 89 抗规 与 78 抗规 抗震 设计 安全度等同的一个 调 整系 数 。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 78抗规改89抗规,为保持安全度基本不变,引入承载力抗震调整系数γRE
2. 78抗规改89抗规,混凝土框架略偏保守;钢框架大偏保守;
3. 78抗规和89抗规反应谱钢结构和混凝土结构阻尼比均取0.05,但01抗规和10抗规降低了钢结构的阻尼比,使得钢结构的地震反应较78抗规算的更大;
4. 89 抗规小震设计实为 等效 为 78 抗规的中震设计 。