有关井字梁问题
like-a-baby
2005年02月28日 10:57:23
只看楼主

请教:我在做一个图书馆,框架的,有一个14.4mX14.4m垮度的大空间,做井字梁,梁高我取到850,边梁1000,不知合不合适,按要求边梁刚度应达到井字梁8倍,可是很难满足要求.还有,井字梁在PKPM中是按主梁输还是按次梁输比较合适,在做时应注意那些问题?

请教:我在做一个图书馆,框架的,有一个14.4mX14.4m垮度的大空间,做井字梁,梁高我取到850,边梁1000,不知合不合适,按要求边梁刚度应达到井字梁8倍,可是很难满足要求.还有,井字梁在PKPM中是按主梁输还是按次梁输比较合适,在做时应注意那些问题?
免费打赏
szcj815
2005年02月28日 12:10:12
2楼
井字梁在PKPM中是按主梁输,
按要求边梁刚度应达到井字梁8倍,边梁可以增加梁宽
回复
紫川秀
2005年02月28日 12:51:47
3楼
下面这个贴子,应该可以解决楼主的问题