来源:筑龙电气
来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 最近有一个经常被讨论的问题, 配电柜前是否需要铺设绝缘胶垫。 高低压配电室配电柜前铺设绝缘胶垫大家都能达成统一认识,对于独立的配电柜前有没有要求必须铺设绝缘胶垫。
来源:老王和你聊电气
最近有一个经常被讨论的问题, 配电柜前是否需要铺设绝缘胶垫。
绝缘垫,绝缘手套,绝缘鞋这些需要多久检测一次?
配电室绝缘胶垫? :每年进行一次检验,以确保其性能稳定。
绝缘手套的检验周期是每半年一次。
绝缘鞋的检验周期是每半年一次。
2024配电室、配电箱常见隐患排查手册
一、如何检查配电房安全隐患。
常见安全隐患
1.检查配电房门、窗是否 关闭、密合。
2.检查配电房是否 在醒目位置悬挂了“高压危险、闲人免进”、“严禁烟火”等警示标识牌。
3.检查配电房的门是否为 防火门并按规定向外开启 。
4.检查配电房、变(配)电室的出入口是否 设置了高度不低于400mm的挡鼠板。
5.检查配电房与室外相通的洞、通风孔 是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施 (如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟 是否采取防水和排水措施。
6.检查配电房内的电缆线 是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
7.检查配电房内 是否放置有可燃、易燃易爆物品和杂物,是否违规设置了维修等生产工作台。
8.检查配电柜前、后 地面 是否铺设了绝缘胶垫,绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。
9.配电房长度超过7m时,是否 设置了两个出口,并分布在配电房的两端。
10.检查配电房和发电机房 是否设置在了同一房间内, 有无做有效的 实体墙防火分隔。
11.检查配电房是否配备了 绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品, 以及是否配备了 应急照明灯具和灭火器材、备有“禁止合闸,有人工作”的标识牌。
12.检查电气操作工具及防护用品是否 完好可靠,有无定期检测记录和标识。
(1)电气绝缘安全用具中的绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的 绝缘试验 周期为 每年一次;
(2) 高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为 每半年一次。
13
配电室未设置警示标志
援引依据:
GB 2894《安全标志及其使用导则》
具体条款:
4.2.3 警告标志(当心触电)
隐患危害:
易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。
14
开关柜操作地面未铺设绝缘胶电
援引依据:
DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.2 室内变压器、高压配电装置、低压配电装置操区、维护通道应铺设绝缘胶垫。
隐患危害:
易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。
15
配电室出入口无挡板
援引依据:
DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.9 出入口应设置不低于400mm的防小动物挡板并采取其他的防鼠措施。
隐患危害:
当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。
同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。
16
配电室门开启方向错误,且材质不符合
援引依据:
DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.9 配电室门、窗及安全出口的设置应符合......
隐患危害:
当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。
17
配电室外开窗户未设置纱窗
援引依据:
DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.9 配电室门、窗及安全出口的设置应符合.....
隐患危害:
纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。
18
绝缘垫积灰
援引依据:
DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
7.4.7 应根据....清扫检查
隐患危害:
绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。
19
电缆沟盖板不全,沟内积灰
援引依据:
DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.3 电缆沟盖板齐全,电缆.......设置的防水、排水设施完好有效。
隐患危害:
容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。
20
应急照明无效
援引依据:
DB 11527 《变配电室安全管理规范》
具体条款: 6.3.6 正常照明和应急照明系统应完好.......
隐患危害:
如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。
二、如何检查电箱是否存在隐患?
1.检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识。
插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!!!