来源:鲁班电气
来源:老王和你聊电气 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
1.GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》
第6.2.9条-金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。 采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专 用保护导体。
2.GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》
第8.5.18条- 金属电缆桥架应与保护联结导体可靠连接,且全长不应少于2处接地。 高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可不接地。
3.JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》
第4.3.14条-??保护电路连续性 金属桥架系统应有可靠的电气连接,并接地。保护电路连续性的技术要求为:在有跨接点处连接电阻应小于等于50mΩ;无接点处连接电阻应小于等于5mΩ/m。 玻璃钢制桥架根据需要可沿桥架全长另敷设专用接地线 ,其截面积尺寸可根据GB?7251.1-2013中8.4.3.2.3的规定,或由用户与制造商协商。
4.玻璃钢桥架属于绝缘材料,为什么要接地?
玻璃钢电缆桥架本身绝缘,所以桥架本身可不接地。在爆炸危险环境中,因为静电的原因,发生释放静电火花会达到爆炸临界值,造成危险;同时考虑防雷、防止电线绝缘击穿对人造成的不安全等因素,所以玻璃钢桥架应做保护接地措施。需要敷设专用保护导体,通常采用热镀锌接地扁钢进行全程敷设。
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!