新建小区 要做总图给排水方面需要甲方提供什么条件???例如污水接入点位置??????????
新建小区 要做总图给排水方面需要甲方提供什么条件???例如污水接入点位置??????????
2楼
自然资料
1. 工程建设项目所在的海拔高度
2. 当地降雨量和暴雨强度公式
3. 最大冻土深度
4. 最高及最低水位情况
给水现状
1. 市政给水水源
2. 建筑物附近给水管网现状和规划图
3. 能否从环网不同管段(或不同方向)引入两路供水
4. 供水接管点位置、管径和埋深
5. 接管点处最高供水压力和最低供水压力
6. 建筑红线附近市政消火栓的位置
7. 当地自来水公司对建筑给水设计有否特殊要求和规定
污水现状
1. 建筑红线附近市政排水系统体制
2. 建筑红线附近排水管网分布情况
3. 市政排水管网允许本工程排水接入排水井的井号坐标、管径、埋深标高、坡度
4. 若污水需本工程自行处理,处理后直接排入附近水体的最高和最低水位
5. 市政部门对建筑物设计有否特殊要求和规定
雨水现状
1. 建筑红线附近雨水管网分布情况
2. 市政雨水管网允许本工程排水接入排水井的井号坐标、管径、埋深标高、坡度
3. 雨水排入附近水体的最高和最低水位
热水现状 中水 消防
其他
1. 当地市场对给排水设备的供应情况(甲方招标,向设计人员提供)
2. 地方性标准和通用图
回复
3楼
为保证新建小区合理的设计及深度,设计院要求甲方提供以下基础资料:
1、规划资料:包括控制性规划(规划局已批复)电子图。
2、当地的暴雨强度公式及暴雨重现期。
3、雨、污接点的标高、及下游的标高、常水位和洪水位。
4、新建小区还要提供1:500的电子地行图。
5、新建小区区域自然地形标高,需20—40米范围有自然标给水现状
6. 市政给水水源、给水管网现状和规划图。
4. 供水接管点的准确位置、管径和埋深
5. 接管入口处的正常供水压力
6. 建筑小区市政路的消火栓位置
7. 自来水公司对建筑给水设计有无特殊要求和规定。
回复
4楼
谢谢上面的老师·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
5楼
谢谢!!!
回复