小区生活排水设计要点
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年10月10日 20:59:54
来自于水处理
只看楼主

小区生活排水设计要点 本文根据笔者多年经验总结主要讲述小区生活排水设计要,供各位同行工作中参考使用。  1.小区生活排水管的布置按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。 2.排水管道平面布置: (1)在人行道或草地下与道路和建筑物的周边平行布置; (2)干管应布置在连接建筑物排出支管较多的路边侧; (3)管道中心线据建筑物外墙的距离≥3m; (4)管道不应布置在乔木下;

小区生活排水设计要点

本文根据笔者多年经验总结主要讲述小区生活排水设计要,供各位同行工作中参考使用。 


1.小区生活排水管的布置按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。

2.排水管道平面布置:

(1)在人行道或草地下与道路和建筑物的周边平行布置;

(2)干管应布置在连接建筑物排出支管较多的路边侧;

(3)管道中心线据建筑物外墙的距离≥3m;

(4)管道不应布置在乔木下;

(5)管道与道路交叉时,宜垂直于道路中心线。

3.排水管道最小埋设深度:

(1)小区干道和小区组团道路下的生活排水管道,其覆土深度≥0.70m;

(2)生活排水管道埋设深度≤冰冻线以上0.15m(塑料排出管埋设深度≤冰冻线以上0.50m),且覆土深度≥0.30m。

4.检查井: 


(1)室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。

(2)位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

(3)设置位置:

a.管道转弯和连接处;

b.管道的管径、坡度改变、跌水处;

c.当检查井井间距超过下时,在井距中间处。

(4)井间距:

室外生活排水管道检查井井距

管径(mm)

检查井最大间距(m)

≤160

30

≥200

40

315

50

(5)检查井生活排水管的连接:

a.连接处的水流转角≥90°;当排水管管径≤300mm且跌落差>0.3m时,可不受角度的限制;

b.室外排水管管顶平接(除有水流跌落差以外);

c.排出管管顶标高≥室外接户管管顶标高;

d.小区排出管与市政管渠衔接处,排出管的设计水位≥市政管渠的设计水位。

(6)检查井内径:根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。

(7)当井内径大于或等于600mm时,应采取防坠落措施。

(8)生活排水管道的检查井内应有导流槽或顺水构造。

(9)不得采用黏土砖砌的检查井。

(10)检查井的具体做法可参考国标图集20S515《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》及08SS523《建筑小区塑料排水检查井》。

5.排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度按下表确定。

排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度

管别

最小管径(mm)

最小设计坡度

最大设计充满度

接户管

160

5

0.5

支管

160

5

干管

200

4

315

3

注:1. 接户管管径应≥建筑物排出管管径。

2. 生活污水单独排至化粪池的室外生活污水接户管道:

(1)管径为160mm:最小设计坡度:10‰~12‰;

(2)管径为200mm:最小设计坡度:10‰。

6.化粪池:


(1)设置:

a.设置在便于机动车清掏的位置;

b.池外壁距建筑物外墙≥5m;

c.设通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。(化粪池的通气管道系统可与建筑物内生活排水系统的通气管相连,也可单独引至屋顶,将有害气体排放至屋面以上大气中。)

(2)有效容积:可参考03S702《钢筋混凝土化粪池》说明部分进行参数选择及容积计算选型。

后记:本文如对您工作有所帮助,笔者甚是欣慰,笔者技术总结不易,如转发,请注明出处。

版权声明:本文部分图片来自于网络,侵权请联系删除。 

 


2641062e7f22ffae3082.doc
720 KB
立即下载
免费打赏
yj蓝天
2024年10月11日 07:27:33
2楼

小区生活污水排水设计要点总结,供大家学习和参考

回复

相关推荐

APP内打开