前言 在施工图精细化审查过程中,因专业间未充分交圈而出现的问题比比皆是, 交圈问题涉及多个专业,若处理不到位,极易引起客诉,造成返工,增加不必要的成本。 以下分享几个案例,供参考。
前言
在施工图精细化审查过程中,因专业间未充分交圈而出现的问题比比皆是, 交圈问题涉及多个专业,若处理不到位,极易引起客诉,造成返工,增加不必要的成本。
以下分享几个案例,供参考。
案 例 一 |
问题: 上层卫生间排水支管出现在下层书房天花上。 原因分析: 此类问题出现在洋房、别墅较多,不同楼层卫生间错位布置,卫生间不做降板处理,可能导致卫生间排水管进入卧室、书房等功能房间。 调整建议: 卫生间降板,避免排水管出现在书房上方。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 二 |
问题: 一层排水出户管出现在地下室消防控制室上方。 原因分析: 地上、地下图纸交圈不到位,消防控制室调整位置后,水专业没有二次复核排水出户管下方功能房间。 调整建议: 排水出户管出现在消控室范围内降板或调整管道走向,避免管道进入消控室。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 三 |
问题: 排水立管出屋面时穿排水沟,后期易漏水。 原因分析: 忽略了屋面排水沟位置,导致管道没有避让屋面排水沟。 调整建议: 调整排水立管位置,立管在顶层拐弯,避开排水沟。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 四 |
问题: 消火栓设置于用户门附近,易引起客诉。 原因分析: 水暖建筑三个专业未充分交圈,易引起客诉的问题,可多专业共同协商解决。 调整建议: 新风井检修门位置调整,留出消火栓安装空间,把消火栓调整至新风井处。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 五 |
问题: 预埋套管结构图中漏表达。 原因分析: 水专业卫生间降板内排水方式调整,增加排水支管后预埋套管相应增加,结构图中未及时交圈调整。 调整建议: 重新提资,结构图中表达完整预埋套管。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 六 |
问题: 潜污泵控制箱位置和排水立管冲突。 原因分析: 水电未充分交圈,潜污泵控制箱在潜污泵附近,极易和潜污泵排出管冲突,水电需交圈控制箱排水立管位置。 调整建议: 调整排水立管位置,避开潜污泵控制箱。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 七 |
问题: 柜式七氟丙烷位置和暖通专业风管冲突。 原 因分析: 设置气体灭火系统的房间,暖通专业需做事故排风,设置立风管接风口距地 0.3m ,故七氟丙烷位置需避开暖通立风管。 调整建议: 调整七氟丙烷位置,避开暖通风管。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 八 |
问题: 水箱人孔设置在风管正下方时,后期检修不便 。 原因分析: 水暖未充分交圈,忽略了水箱人孔上方检修空间要求。 调整建议: 调整水箱人孔位置,避开风管 。 |
图 纸 示 意 |
|
总结
以上问题实际可避免,建议在设计中各专业紧密配合,多轮交圈,某专业图纸调整后及时通知其他专业同步调整,避免出现类似问题。