一次设计 和二次配合的问题
log417
log417 Lv.7
2005年02月28日 09:31:10
只看楼主

经常遇到这样的情况,一栋建筑物除了承重墙的话就是轻质隔墙,而轻质隔墙是用户自理,在一次做的时候是没这栋墙的,那么我们设备专业的插座,怎么去布置,还有管线如何去预埋? 你们碰到这种情况是怎么去处理的?

经常遇到这样的情况,一栋建筑物除了承重墙的话就是轻质隔墙,而轻质隔墙是用户自理,在一次做的时候是没这栋墙的,那么我们设备专业的插座,怎么去布置,还有管线如何去预埋? 你们碰到这种情况是怎么去处理的?
免费打赏
baileyczy
2005年02月28日 09:54:28
2楼
该怎么布置就怎么布置啊 隔墙都是装修的时候做 一点都不麻烦 一般在打底板的时候先预留好管子 在做搁墙的时候把管子接上去 进到盒子里就成了啊 要是用户自理的墙就装修的时候再变呗 建设单位会俺用户的要求做洽商变更 签个字不就好了 我觉得是这个样 在容量上留一定富裕就可以了吧
回复
scy80
2005年02月28日 09:55:34
3楼
我们这里的做法就是,如果是轻质隔墙只是少数,那就把插座尽量考虑到承重墙上。轻质隔墙就不考虑了。
但是如果是一些办公楼,很多办公室全都要后期间隔,全都是轻质隔墙,那就考虑在配电箱处预留负荷,如果考虑预留管线,个人认为预留了也是浪费,做个几个办公楼,预留的后来根本用不上,除非是那些甲方计划的很好,后期不会改动,这样的甲方估计千载难的一见。只要你预留负荷后期装修时电缆可一眼吊顶内敷设(一般办公室都吊顶)。做法可能有点不负责,但是我没有什么好办法。
回复
log417
2005年02月28日 12:32:16
4楼
我现在做的是个高层住宅 21层的 除了四周的墙 里面全部采用轻质隔墙 平面如何去画是好 就是画几个灯具 所有插座(包括厨房‘卫生间、空调)都不画出吗?
在系统把他回路标出来 这样做的话 所有插座的管线是不是也不用豫埋了 那等到二次装修的时候 施工是怎么把管子敷设到墙体内的
回复
luochihua
2005年02月28日 16:33:24
5楼
我觉得还是预埋上较好,做不做是你的事,到时候用不用是他的事了!
回复
tuxinmin
2005年02月28日 21:49:44
6楼
本人同意二楼的,一般都是给装潢时再布置,一般甲方都不懂,很多工程的第一次的电气平面图都没有用
回复
log417
2005年03月01日 09:55:26
7楼
其实现在也经常遇到这样的问题 吊顶的问题 在一次完成时往不装吊顶的 而二次装修时可以就要上吊顶了啊 那么以前装上的灯具 消防探头都不是要重新安装吗?谁能告诉我这些问题怎么处理
回复

相关推荐