芬顿氧化的核心技术问题
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年09月08日 05:33:36
来自于水处理
只看楼主

芬顿氧化的核心技术问题 芬顿药剂的投加比例按照需要氧化200ppm的COD计算:双氧水与硫酸亚铁的质量比为1:2,加亚铁前保证处理反应器中的pH值在3.5-4.0,加入1400ppm的亚铁,再加入700ppm的双氧水,反应40min左右。  以水中COD含量计算其投加量则H2O2:COD的质量浓度为1:1,先计算出所需双氧水投加量,再按硫酸亚铁跟双氧水的体积比一般为3:1。也就是说

芬顿氧化的核心技术问题

  1. 芬顿药剂的投加比例

    按照需要氧化200ppm的COD计算:双氧水与硫酸亚铁的质量比为1:2,加亚铁前保证处理反应器中的pH值在3.5-4.0,加入1400ppm的亚铁,再加入700ppm的双氧水,反应40min左右。
      以水中COD含量计算其投加量则H2O2:COD的质量浓度为1:1,先计算出所需双氧水投加量,再按硫酸亚铁跟双氧水的体积比一般为3:1。也就是说Fe2+:H202=1:3的摩尔浓度进行投加。
        关于投加量:具体的投加量并不是固定的,在实际应用中,可根据水中污染物进行调节,如水中还原性物质比较多,可相应投加多一点的双氧水,相反的氧化性物质比较多时则Fe2+的投加比例须增大
        芬顿药剂投加量除了与水中污染物含量有关(有机物一般体现为还原性),还与药剂含量及水质因素有关,因此芬顿药剂的投加比例及浓度需要根据实际情况进行调整。

    2、芬顿去除COD投加方法

    芬顿药剂的投加顺序:加酸→加双氧水、硫酸亚铁→加碱→加PAM,一般芬顿处理需要1-2小时进行反应,达到降解作用。
    如果进水水质为酸性则可省略加酸,这种投加顺序可以使铁盐在芬顿后生成具有很好絮凝作用的沉淀物,节省芬顿后的絮凝沉淀药剂的投加。
        芬顿反应结束后因硫酸亚铁的投加会产生铁离子,可先将水质加碱回调至中性,使铁离子在碱性环境中生成氢氧化铁沉淀。此时可添加PAM作为絮凝剂,使悬浮物净化更干净,形成更加密实的污泥。
    3、芬顿法处理废水后出现红色或黑色
    1)硫酸亚铁与双氧水的投加顺序导致
       调节PH值至2.5左右后,必须先进行硫酸亚铁的投加,让其与废水进行充分水解析出二价铁离子后再加入双氧水进行氧化生成自由基,这样则不会造成双氧水的浪费,且双氧水过多的先进行投加会导致废水发黑,沉淀池会产生气泡,也会致使COD不降反高。
    2)PH值控制不好与反应时间过长导致
        芬顿反应的PH值条件必须在2.5或稍高,也就是说必须在酸性条件下反应,但是低不得低于2.5
    一旦PH值小于2.5,亚铁离子完全反应成三价铁离子无法转换,则会导致大量的铁泥沉淀使废水成红色,随着反应时间的增加硫酸亚铁的增多,红色就会越来越浓。所以在反应过程中须控制pH值与反应时间在1小时左右。

    3)可能是投加比例不对导致
        硫酸亚铁与双氧水的加药量通常为摩尔比为1:1,双氧水与COD摩尔比约2:1,具体需要做正交实验来确定其用量任何一种药剂投加过多都有可能导致废水变色(亚铁加多了泥多,双氧水加多了对COD检测数值偏大),芬顿反应过后最好通过投加聚合硫酸铁等混凝剂进行二次尾水脱色。
    4、芬顿法处理废水后产生泡沫原因与解决
    原因:(1)因为制药废水的成份复杂,在废水中是否含有部份表面活性剂使其产生泡沫。
    2)芬顿试剂硫酸亚铁的投加过程中,水力搅拌条件控制不好,使其水解不均匀,只得部份双氧水分解过快导致泡沫的产生,废水中就对双氧水具有催化作用。
    3)芬顿投加过程中双氧水投加时间过快,投加速度太快也会导致其双氧水分解过快,产生氧气夹带着SS形成气泡,产生泡沫的原理与第2点一样。
    4)废水中有机物浓度太高,有机物浓度高,药剂增加也会使氧气增加夹带悬浮物形成气泡。
    解决方法:(1)从源头上去进行控制,对于硫酸亚铁与双氧水的投加比例可进行正交实验得出具体准确的数据后再进行投加,避免双氧水投加过量。
    2)严格控制好硫酸亚铁与双氧水的投加顺序,让硫酸亚铁充分的混合后慢慢加双氧水,以及注意其PH值的变化,把PH调至3-4左右其反应效果最佳。
    3)对于已经产生的泡沫,可以采用消泡剂或淋喷的方法进行去除。

f0d7edb0bf82ca24fc17.doc
293 KB
立即下载
免费打赏
高乐高8801
2024年09月08日 09:08:33
3楼

感谢楼主分享!收藏学习

回复
yj蓝天
2024年09月10日 18:16:18
4楼

不客气,,多谢您的关注和支持

回复

相关推荐

APP内打开