根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013): 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为 1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。 水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当公称直径为 20mm 时,其长度不应大于 20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于 0.05MPa。

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013):


  1. 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。


  2. 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为 1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。


  3. 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。


  4. 水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当公称直径为 20mm 时,其长度不应大于 20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于 0.05MPa。


  5. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设直径为 25mm 的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。


因此,雨淋系统的报警阀组需要直接启动线,其他系统的报警阀组不需要直接启动线。