SCR脱硝系统操作规程 一、概述 氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一,我国环保政策要求,燃煤企业应严格控制NOx的大量排放。控制NOx 排放的技术指标可分为一次措施和二次措施两类,一次措施是通过各种技术手段降低燃烧过程中的NOx 生成量;二次措施是将已经生成的NOx通过技术手段从烟气中脱除。 脱硝工艺以氨水作为还原剂,锅炉NOx原始浓度按300-400mg/Nm3设计, SCR以氨气作为还原剂,在锅炉出口与空气预热器之间安装SCR反应器,将炉内燃烧生成烟气中的NOx 还原为N

SCR脱硝系统操作规程

、概述

氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一,我国环保政策要求,燃煤企业应严格控制NOx的大量排放。控制NOx 排放的技术指标可分为一次措施和二次措施两类,一次措施是通过各种技术手段降低燃烧过程中的NOx 生成量;二次措施是将已经生成的NOx通过技术手段从烟气中脱除。

脱硝工艺以氨水作为还原剂,锅炉NOx原始浓度按300-400mg/Nm3设计, SCR以氨气作为还原剂,在锅炉出口与空气预热器之间安装SCR反应器,将炉内燃烧生成烟气中的NOx 还原为N2 和H2O,降低 NOx 排放,制造还原区,从而在燃烧过程中降低NOx生成量。

、工艺描述

选择性脱硝还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)烟气脱硝技术在一定条件下以氨气为还原剂,通过催化剂催化作用将NOx还原为N2 和H2O。还原剂氨气的来源有氨水、氨水和尿素等。催化剂材料一般为V2O5-WO3(MoO3)/TiO2,适合的温度范围一般在305℃~430℃。

       为了防止烟气的飞灰在催化剂上沉积,堵塞催化剂孔道,在催化剂上安装1套声波吹灰器,清灰按定时(15-30分钟/次)清灰。

三、运行控制

1.投运前准备

1检查区域氨气检漏无异常,氨水罐液位正常;检查氨水罐排气孔水密封桶水位,水位不低于2/3液位。

2检修除盐水(软化水)储罐氨除盐水是否在正常液位;

3SCR氨水加压泵系统的启动前准备

4选择一台加压泵为工作泵,合上泵安全开关,复位紧停按钮,送上装置电源;

5检查开启加压泵进出口隔离门,关闭进口排空门;

6检查内各流量计、压力传感器受电正常,显示无异常;

7 检查内各电(气)动阀状态正确。

2.自动脱硝系统的投运

1检查现场操作计算机界面无影响启动的报警;

2检查SCR氨水供应泵显示工作泵同现场一致;查气动阀均已选择在“工作状态”,压力、液位显示正常,无异常报警;

3点取“运行”,检查SCR系统自动投运正常;

4检查SCR处理单元柜中氨水流量,各层喷射器环管流量、压力均匀,必要时,关小流量偏大管路的针型阀,调节各喷射器流量;检查氨气检漏正常;

5检查氨水加压泵系统工作正常,出口压力正常。

3. SCR自动脱硝系统的停运

1在中控操作界面上选取“Stop”,系统执行冲洗程序后自动停运;

2操作界面说明

 A.基本参数设置

声波除灰器设置:运行时间(1-99S)一般设定10S左右;

  间隔时间(1-99S)第一个声波除灰器工作结束到另一个开始的时间差,第一个工作结束,灰尘的沉降和流动需要时间,气源补充也需要时间,一般设定60S左右;

周期时间(min)所有声波除灰器工作结束,到下次再工作的时间差,一般设定15-30min,如果烟气含尘浓度高,时间适当设计短一些。

B.界面操作

声波除灰器自动、手动可互相切换;气源压力0.5-0.7MPa。

界面上一般有温度显示、压差显示,压差范围正常:200-450Pa,超过450Pa时,声波除灰器间隔时间适当缩短。

四、设备维护

1.氨水罐的维护

1 氨水罐需每年检查一次泄漏情况;

2顶部的加注口需每年检查一次;

3 顶部的呼吸口需每年检查一次;

4 如果氨罐由于任何原因需要清空,首先关掉液位计前的阀门,拆下变送器,关掉氨水加压管路的进口阀,小心打开人孔门,清洗,通风后,才能进入氨罐。

2. SCR氨液泵供应系统的维护

 1 运行中检查管路有无泄漏,泵工作是否正常;

2检查泵出口压力是否正常,需要时调整保护设备安全;

3 按设备定期切换和试验制度,每月切换工作和备用泵。

3. SNCR处理单元的维护

1 检查氨水和软化水管路无泄漏,控制柜氨气检漏无异常;

2检查SNCR处理单元仪控压缩空气压力正常;

3 氨水管路过滤器和自来水管路过滤器每年定期清理2次,运行中如果怀疑有堵塞,如调节阀开度全开流量不大,应清理滤网;

4 检查喷射器模块各喷射器流量、压力正常,且流量、压力均衡。如流量偏差大,可关小调节流量大的喷射器管路针型阀,使其他管路流量相应增大;

5拆开管路前应先冲洗管路,做好安全措施。

4. SNCR喷枪的维护

1 检查各喷射器雾化压缩空气调压阀工作正常,压力均在3.3—4.5bar;

2 至少每月检查喷枪一次;

3 如中喷射器模块针型阀调整后某枪流量仍偏小,可能该喷头有堵塞,应取出喷枪检查清理喷头;

4拆除喷枪时,停运该关闭气、氨水阀门;

5需要时可用弱酸如柠檬酸清洗雾化喷嘴上的浆状物,或者拆除外护管,用细金属丝或压缩空气清理喷嘴。结浆严重时,可拆除整支喷枪,用盐酸清洗。

五、物料平衡计算(1台锅炉)

1

序号

名称

初始量1

初始量2

初始量3

初始量4

初始量5

初始量6

初始量7

1

烟气量(标况)Nm3/h

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

2

初始NOX含量

Mg/ Nm3

280

300

320

340

360

380

400

3

处理后NOX含量

Mg/ Nm3

80-90

80-90

80-90

80-90

150150

80-90

80-90

4

消耗量20%氨水[L/h]

65

70

75

80

85

90

95

5

消耗量除盐水[L/h]

195

210

225

240

255

270

285

6

[kwh/h]

6

6

6

6

6

6

6

2

序号

名称

初始量1

初始量2

初始量3

初始量4

初始量5

初始量6

初始量7

1

烟气量(标况)Nm3/h

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

2

初始NOX含量

Mg/ Nm3

140

160

180

200

220

240

260

3

处理后NOX含量

Mg/ Nm3

80-90

80-90

80-90

80-90

150150

80-90

80-90

4

消耗量20%氨水[L/h]

30

35

40

45

50

55

60

5

消耗量除盐水[L/h]

90

105

120

135

150

165

180

6

[kwh/h]

6

6

6

6

6

6

6

6.脱硝系统故障及处理

序号

故障现象

故障原因

处理对策

1

脱硝效率降

1、供氨不足

通知燃运对氨区进行检查,尽快恢复 供氨量正常

2、反应器出口 NOx浓度 设定值不合适

1.检查出口的氨浓度

2.调节反应器出口N0X浓度设定值

3、催化剂恶化

取样品催化剂送专业单位分析

4、稀释氨注入分布异常

检查注氨喷嘴的堵塞情况

2

喷氨关断阀 反复跳闸

1、仪用气压力低

检查仪用气管路压力

2、出力指令下降

 1检查设备的出力

 2检查反应器进口烟气温度

3

系统漏氨

1、管道破裂或焊缝泄漏

2、法兰接头漏

3、阀门盘根损坏

 1.氨区有泄漏,应及时关闭隔离阀,并联系处理,以防事故扩大。

 2.若无法隔离时,应手动开启工业水进水喷洒,并开启至稀释槽的排放阀,以大量工业水稀释并吸收氨气。

 3.按有关安全管理规定进行处理。

                           