请问高压侧支流屏电源柜电池的详细作用?
zhenming297
2005年02月27日 22:53:00
只看楼主

请问高压侧支流屏电源柜电池的详细作用? 我听师傅说过 当高压合闸时 电流是靠电池供应的, 不太明白 请前辈们 帮忙!!!

请问高压侧支流屏电源柜电池的详细作用? 我听师傅说过 当高压合闸时 电流是靠电池供应的, 不太明白 请前辈们 帮忙!!!
免费打赏
tang12631
2005年03月11日 09:39:43
12楼
因为高压柜不合闸的时候,低压柜也将没有电压。一般配电室都只有一路电源。高压柜电源一般又必须外间,很少进线柜配PT。。再者是怕停电了真空断路器跳不了闸。
回复
cya1976
2006年03月21日 18:50:32
13楼
我单位使用的是长沙丰日的电池及直流屏,请问为什么我们使用的充电模块上定义的浮充电池电压是243V,均充电压是253V。为什么电池电压高了反而要均充?只要电池电压浮充到253V,模块就自动转入均充状态?
回复
wyxsacf
2006年03月21日 19:43:19
14楼
直流电源屏的资料:
发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,而直流屏就是用来供应这种直流电源的,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。现代科学技术,尤其是计算机技术和通信技术的发展,使电力系统向着综合自动化、电站无人值守和网络化集中管理的方向发展,作为电力系统重要组成部分的直流电源系统(直流屏)为了使其自身的电源质量、可靠性到自动化程度都有待进一步提高,也因此应用了大量的先进的科学技术。它主要由电源进线系统(交流进线)、电源双路互投系统、充电机控制系统、充电机、直流分配系统、绝缘监测系统、综合控制器(系统监视控制系统,为直流屏的大脑)、闪光系统、通讯系统、蓄电池这几大部分组成。其中综合控制器、双路互投、充电机控制、及充电机的选择是保证直流屏可靠的主要环节。
综合控制器负责监控直流屏运行情况,即它要对直流屏运行的每一个环节都了如指掌。并使系统运行在最佳状态。它所控制的电池巡检单元可为每一节蓄电池提供电压监测,以尽早发现系统中蓄电池恶化,及早更换蓄电池,避免因蓄电池问题造成系统在断电情况下不能及时向外提供直流电源的灾难性后果。
绝缘监测系统可以保护直流屏因外设或自系统接地而损坏自身设备或外部设备。蓄电池的配备及其合理选择可以保证系统在断电的情况下正常运作,并可避免直流屏本身的损坏而造成对系统供电的间断。
充电机一般都选用的是电力专用高频开关电源模块。其人性化的设计使系统设计简单化,并且可靠性极佳,而且它的价格也比较合理。一般220V 65Ah及以下直流屏选用的都是FR22005-1型电力专用高频开关电源模块;而220V 65Ah以上直流屏大多使用的是Emerson的产品。
通讯系统能够为上位机提供详细的直流屏运行情况,并可提供本远地报警功能,还可以应用户的要求而选配微机绝缘监测单元以实现馈出支路的小电流绝缘监测。
总之,直流屏是一种较为理想的蓄电池直流电源屏,具备能量大,体积小,电压稳定,超低内阻的输出特性。能承受强大的冲击电流,10~15年的超长寿命,使用安全,无腐蚀性气体,无需专设电池室辅助维护设备,可与其它控制设备安装在同一控制室内,可节约大量的基建投资。它主要应用于变(配)电所、变电站、发电厂,作为直流控制保护电源,电磁操作机构的操作电源;现在,它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。
回复
yinggw
2006年03月21日 21:11:17
15楼
修正一下:浮充也是防止蓄电池的自放电;均充也是快速和强冲,一般在在蓄电池放电后快速补充电,有时一组蓄电池中的电厂电压有偏差也需要均充,使蓄电池的均衡性趋向平衡