多联机设计安装经常碰到一些野路子单位,如果不注意细节很容易被坑。本文列举了一些多联机设计安装会碰到的经典问题,分享供参考。 1、 配置室内机时,没有考虑到能力修正问题,导致室内单位面积所配置的冷负荷过小,制冷效果差。 分析: 某工贸安装KMR空调1套,其中有一房间面积约40m2,安装56Q一台,按标准制冷量计算,每平方米配置冷量140W,但用户反映制冷效果不好。由于该房间为该单位领导的办公室,导致工程款无法收回。
多联机设计安装经常碰到一些野路子单位,如果不注意细节很容易被坑。本文列举了一些多联机设计安装会碰到的经典问题,分享供参考。
1、 配置室内机时,没有考虑到能力修正问题,导致室内单位面积所配置的冷负荷过小,制冷效果差。
分析: 某工贸安装KMR空调1套,其中有一房间面积约40m2,安装56Q一台,按标准制冷量计算,每平方米配置冷量140W,但用户反映制冷效果不好。由于该房间为该单位领导的办公室,导致工程款无法收回。
技术人员去到现场后,经检查发现,内外机之间冷媒管长度近100米,高度差18米,室外空气干球温度38℃,内外机配置为105%,在此条件下,280修正后的能力为28000*0.78(管长及落差修正)*0.95(温度修正)=20748W,56Q内机的工作能力为20748*5600÷(28000*105%)=3952W。每平米得到的冷负荷只有3952÷40=99W。
由于该房间的围护结构为玻璃幕墙,传导及辐射入室内的热量较大,本应加大冷负荷配置,但设计人员在设计时未考虑能力修正和玻璃幕墙问题,导致室内配置的冷负荷严重不足。在室外气温较高时,制冷效果不良。
因该系统已经投入使用,如更换标准制冷量较大的内机,要同时增大或更换连接管或分歧管,还会对装修造成破坏,因此改造工程很麻烦,而且损失较大,导致用户不满。如果在设计时就充分考虑到各种因素对能力的影响,适当加大配置,就可避免以上问题的产生。
2、 选择室内机形式时,未考虑房间的用途及对噪音的要求,空调运转时,房间内风噪较大,导致用户投诉。
分析: 广州汕头安装一批5匹高静压风管机,房间内的用途为小型会议室,面积50 m2左右,天花板距地面高度2.8米,封闭较好。空调使用中,用户多次投诉噪音较大。
技术人员到现场经检查发现,空调运转时的噪音并未超过说明书的标定值:高/中/低=56/52/48(dB)。但用户对此房间的噪音要求较严格,对这个噪音标准不能接受。
此房间面积较小,高度较低,用户对噪音要求较高,如果选用低静压风管机或嵌入机,室内的噪音就会大大降低,而高静压风管机由于其机外静压可以达到198Pa,风机电机功率较大,加上又直接安装在房间天花板内,所连接的风道较短(4米)等原因,运转时必然会产生一些噪音。
如果在选择室内机时,首先考虑到房间的用途,高静压风管机的特性和噪音标准以及用户对噪音的要求,而选择其它形式的机型,此问题就不会发生。
我们建议:面积和高度较小,对噪音标准要求较高的房间不适于安装高静压风管机,如果用户选定这种机型,应向用户建议将风管机安装在房间外的走廊内,通过进回风管道将风管机和房间连接在一起,这样可使房间内的噪音降低很多,否则必须向用户说明可能产生的问题,以防止不必要的麻烦的产生。另外,高静压风管机在安装时,必须连接与其静压特性相符合的风道(应该有具有专业设计资质的部门确认)。否则由于风量增大,风速较高,会使房间内的风噪增大。
3、 购买铜管等安装材料时,贪图价格便宜,所购的材料为劣质产品,导致返工造成损失。
分析: 有一多联机安装工程,冷媒配管保压时,压力不断下降,但却查不出漏点。
后厂家技术人员到现场后,根据现场情况,决定将冷媒管保温层剖开,对铜管本体逐段检漏。经检漏发现,铜管本身有许多砂眼和细小裂纹,导致渗漏,使压力不断下降。后将铜管拆下,做压力实验,发现将铜管内加压至7.5Mpa时,铜管本身就会发生爆裂现象。而正规厂家所生产的铜管在10Mpa压力下是绝对不会产生爆裂现象的。
这说明此铜管为劣质产品,后找到经销商,要求提供三证(合格证、生产许可证、产品检验报告),但经销商无法提供,于是用户提出将冷媒管全部拆掉,重新购买合格的铜管,重新制作冷媒管系统,结果不但导致重大经济损失,还延误了工程进度,导致用户提出索赔要求。
原本是想省点钱,但结果是花了更多的钱,还给安装单位的声誉带来了损害。因此在购买安装材料时,一定要购买正规厂家生产的产品,还应验明“三证”,并复印存档,以备报验。
4、 安装室外机时,安装位置选择不当,导致室外机散热不良,外机在工作中经常出现故障,保护停机,无法正常工作。
分析: 江苏宜兴汽车站安装一拖多空调多套,用户反映空调运行中经常出现故障停机,气温越高,故障越频繁。
技术人员到现场后,对外机进行检测发现,压缩机排气温度109℃,高压压力27Kg/cm2,运行电流23A,各项参数均超出了制冷运行时的正常范围,导致经常出现故障报警。后经检查发现,其外机安装在一个阳台内,虽然阳台未封闭,但由于外机是向上排风的,上面的阳台距外机排风口的距离只有1.2米,外机所排出的热量被上面的障碍物阻挡,又反弹回阳台内,阳台有一圈1米左右的矮墙,反弹回的热量被滞留在阳台内,而且外机运行时间越长,阳台内温度越高。
经测量,当外界温度37℃时,外机运行5分钟左右,阳台内的温度就达到56℃,这样必然会因为散热不良,而导致排气温度和高压压力报警。
因此我们在安装室外机时,一定要保证有良好的散热条件,以免因为重新拆装外机而引起纠纷和经济损失。另外在选择外机位置时,还应注意外机的热风和噪音对邻居和环境造成的影响。因热风和噪音引起的邻居矛盾,甚至剪断空调线,上法院打官司的事件也时有发生。
5、 安装室内机时,如卡式机和风管机,未按照规定安装回风管或回风箱,而是直接回吊顶内的风,造成制热或制冷效果差,引起用户不满。
分析: 四川康定州政府办公楼有一会议室,安装KR-160W/BP两套,内机为四台KR-71N/D。因用户反映制热效果差,所以加装了辅助电加热器。90多平方米的房间,空调运转了2个多小时,室温从3℃升到16℃,但用户仍然认为升温太慢,还不满意。
技术人员到现场后对外机进行检测,外机的各项运转数据,如:电流、压力和排气温度等均正常,内机出风温度28℃。为什么外机运转正常,但内机出风温度偏低呢?该建筑为斜屋顶式建筑,吊顶内的空间很大,有2米多高,屋顶只覆盖了一层瓦,未做任何保温处理,因此吊顶内温度很低,室外温度-4℃时,吊顶内的温度只有-1℃。该卡式机安装在吊顶内,既未做回风管,又未做回风箱,直接回吊顶内的空气,这样因为进风温度太低,使出风温度也偏低。
根据这种情况对安装方式进行了改造,加装回风管,并对风管进行了保温处理,经改造后,在环境温度-2℃时,内机出风温度达到了39℃,空调运转40分钟后,房间温度升到19℃,用户基本满意。
因此在天花板内空间较大,保温不好的情况下,必须装回风管,以保证房间内的冷暖效果不受影响。
6、 冷媒配管焊接,未按照规定充氮保护,结果管道内壁产生大量的氧化层,脱落后进入压缩机,导致压缩机因为润滑不良而损坏。
分析:四川成都某园安装多联机两套,运转一段时间后,因压缩机出现卡缸故障而更换压缩机。在维修中发现更换下来的压缩机润滑油呈黑褐色,而且非常粘稠,说明冷冻油已被污染变质,使冷冻油的润滑特性被改变。如:闪点、粘度、纯净度等指标。后经过对冷冻油的分析表明,其污染物是从管壁上脱落下的氧化层造成的,而管壁上大量的氧化层正式由于管道焊接时没有充氮保护而产生的氧化层杂质。而为了杜绝压机卡缸故障的再次发生,则必须全部更换压机内的冷冻油,并对管道系统进行清洗,维修工作非常繁重,而且花费巨大。
东聊城国税局安装了1套10hp风管机,安装单位反映空调运转压力太低。现场检查发现,内机有脏堵现象,后在许多人的帮助下,将内机从吊顶内拆下,打开内机 ,将毛细管从蒸发器上焊下,打开毛细管过滤器发现过滤器被黑色的油泥堵塞。经分析,黑油泥是管壁上脱落的氧化物粉末和系统中的冷冻油混合而成的,被过滤器的铜网挡住,从而将过滤器堵塞。经过进一步向安装单位了解,连接管在焊接时没有充氮,导致大量氧化铜粉末脱落后与冷冻油混合,将过滤器堵住。虽然原因查明,但彻底修复要花费许多人力和物力,并给用户的正常使用带来巨大的麻烦。因此在安装中图省事、省钱,并不能真正省事,一旦出现问题,将会带来更多的麻烦,而且会给用户带来很大的负面影响.
7、 未按规定使用及连接分歧管,给空调系统的正常使用带来隐患。
分析:北京工商银行国家计算中心安装ktr-280w/bp空调20余套,安装单位在配管施工中未按规定使用及连接分歧管。
技术人员现场发现,配管系统中的分歧管两分支呈垂直状态,而施工规范中要求所有分歧管两分支必须与地面呈平行状态或垂直状态,否则将会造成分液不均,从而影响室内机的制冷效果。
根据检查情况,技术人员要求安装单位立即按照规定进行整改,但施工单位以整改工作太麻烦,而且会耽误工期为由予以拒绝。技术人员于是将此情况可能造成的危害通知了专业工程监理人员,监理立即向该安装单位下达了停工通知单,在整改工作完成前无限期停工。因此所造成的工程损失和相关工程损失由该安装单位全部承担。
安装单位接到监理的通知后,立即采取了整改措施,规范了施工,很快便完成了全部整改工作,避免了给今后正常使用带来隐患。现在这些空调已正常运转多年,一直未出现什么问题,受到用户的称赞。
8、 冷凝排水管未做保温处理,制冷运转时容易凝露而产生漏水现象。
分析: 新疆工贸某网点安装KMR空调多套,内机及冷媒配管连接完毕后,进行冷凝排水管施工。施工现场的技术人员发现,网点所铺设的冷凝水管都未套保温管,向网点施工人员询问原因,网点安装人员答复,我们新疆地区因为天气较干燥,空调的冷凝水管都不做保温处理,我们以前安装的某某工程也未进行保温。
根据此情况,技术人员现场拿一台空调做实验,连续运转24小时以后,冷凝水管有轻微的结露现象,根据这个情况向网点安装人员说明,如果天气下雨,空气湿度增大的情况下,结露会更严重,那时肯定会导致漏水。
在我们技术人员的坚持下,网点最终将已经铺设的冷凝排水管道全部更换掉,并重新做了保温处理,虽然浪费了部分施工材料,但保证了施工质量,消除了工程隐患。
另外在冷凝排水管的施工中还应注意保持1/100的斜度,水管绝对不能使用软管,应使用硬质PVC管或PP-R管,以保持排水顺畅。
9、 抽真空不彻底,系统内残留有部分空气,导致空调运行中经常出现高压过高或排气温度过高故障。
分析: 北京某饭店安装海尔H-MRV空调20余套,安装单位为非点。用户反映这批空调运转一直不正常,经常出现故障报警,给饭店的正常运营带来负面影响。
厂家技术人员赶到现场后,发现空调在连续运转一段时间后,频繁出现高压过高、压缩机排气温度过高、功率模块过电流等故障。经对外机运转参数的检测,压缩机运转30分钟后,高压压力25.5,排气温度105℃,运转电流18.5A,而且随着制冷运转时间加长,室外温度升高,以上运转参数也逐渐升高,直至保护。
运转参数超出正常范围是什么原因造成的呢?经过与安装人员交谈了解到,这批空调在追加制冷剂前都未抽真空,所采取的排空方法是用冷媒将管道内的空气冲一冲。由于MRV空调室内机是采用电子膨胀阀节流,而电子膨胀阀可能处于关闭状态,而且MRV管路较长,分支管路较多,用冷媒根本无法将管道内的空气排除干净。
管道系统内存有大量空气,而空气属于不冷凝性气体,在冷凝器内占据部分散热空间,使冷凝器散热面积减小,造成散热不良。由于在系统中空气与冷媒混杂在一起,要想排除系统中的空气,只能将系统中的冷媒全部放掉,然后重新抽真空,但这样就会损失许多冷媒,造成经济损失。
为了保证空调正常运行,经与安装单位协商,由其负担全部冷媒费用,将冷媒放出,并重新抽真空后定量加入冷媒。开机空调运转正常,测高压压力17Kg/cm2排气温度82℃,运行电流16A,均在正常范围内,故障现象消除。
在此提醒大家,冷媒系统排空必须用真空泵抽空,绝对不能采取冷媒排空法,抽真空应从高低两侧同时进行,对于真空状态较差的真空泵,推荐采用多次抽空法,以达到较高的真空度。
10、 追加冷媒时,未按规范要求定量加入,而是凭经验、感觉进行充注,结果导致压缩机连续损坏。
分析:兰州工贸某安装网点为兰州电厂安装一台10hp风管机,安装完毕开机运转后,发现压力太低,便认为是追加冷媒时加注的数量不够(未定量加入),于是接上冷媒罐,继续充注。充注一段时间后发现高压压力9kg/cm2,低压压力为8.5kg/cm2,高低压之间几乎没有差值,而且压机的运转声中有金属破碎的噪音,于是判断压缩机损坏,更换新压缩机1台。
抽完真空加注冷媒时,还是根据压力充注,维修人员凭感觉加的不少了,但看低压还是太低,于是决定继续加入,很快压缩机便出现与上次一样的现象,压缩机又损坏了。网点维修人员不敢再修了,请求厂家技术支持。
厂家技术人员到现场后,对更换下来的压机进行检查,发现两台压缩机都是因为液击导致机械部分损坏。因更换压缩机需要将系统中的冷媒放掉,在放冷媒时发现系统中的冷媒是满满的,高低压侧都充注了液体冷媒。
厂家技术人员更换压机后,用磅秤定量加冷媒,测低压只有0kg/ cm2多一点,根据现象判断系统中有脏堵现象。经检查发现是内机毛细管过滤器堵塞。将系统堵塞处理好后,重新开机测低压4.5kg/cm2,高压18kg/cm2,空调恢复正常。
导致两台压缩机损坏的原因是网点人员未按照规定定量加注冷媒,而是凭低压压力和经验,充注冷媒量过多(系统内几乎加满了液体),从而导致压缩机液击损坏。因为压缩机属于人为损坏,按照规定由网点买单,所以该网点为此不规范的行为付出了较大的代价。