我想问下,这个框架柱和框架梁的线刚度有没有什么相关的要求?柱的线刚度是不是必须大于梁的线刚度啊?不是有强柱弱梁的说法吗?现在正好手算到这个部分,希望大家帮帮忙啊……
我想问下,这个框架柱和框架梁的线刚度有没有什么相关的要求?柱的线刚度是不是必须大于梁的线刚度啊?
不是有强柱弱梁的说法吗?
现在正好手算到这个部分,希望大家帮帮忙啊……
2楼
框架柱和框架梁的线刚度没有什么明确的相关的要求。
目前规范要求的“强柱弱梁”是通过柱的强度大于梁的强度实现的。
回复
3楼
不是这样的,当梁和柱的线刚度比≥4:1时,可以认为接近于完全框架作用,对承载能力有利
强柱弱梁是另外的一个概念,由于框架柱的延性通常比梁的延性小,一旦框架柱形成了塑性铰,就会产生较大的层间侧移,并影响结构承受垂直荷载的能力。因此在框架柱的设计中,有目的的增大柱端弯矩设计值
回复
4楼
恩,那就是说,柱的线刚度可以比梁的线刚度小啊?我计算的时候尽量是柱的线刚度大于梁的线刚度……
回复