WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断的
保定众邦电阻柜
2024年07月23日 09:25:09
只看楼主

微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后,消谐装置判断如下:        1、当30 V≤Uo<120 V时,微机消谐装置发出“接地”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。

微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后,消谐装置判断如下:
        1、当30 V≤Uo<120 V时,微机消谐装置发出“接地”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
        2、当120 V≤Uo<145 V时,微机消谐装置发出“接地”和“过电压”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
        3、当150 V≤Uo时,消谐装置判断为“谐振”,系统立即启动消谐元件,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。电网发生故障后,消谐装置将自动记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。故障消失后,返回起始状态,并继续检测电网中的状态.

免费打赏

相关推荐

APP内打开