活性污泥的性能 技术指标(1)混合液悬浮固体浓度(MLSS) 混合液悬浮固体浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量,单位 为(mg/L) 。它是计量曝气池中活性污泥数量的指标,由于测定简便,往往以它作为 粗略计量活性污泥微生物量的指标。在推流曝气池中MLSS一般为1000~4000mg/L, 在合建的完全混合曝气池中,MLSS 3000~6000mg/L,在所有污水处理厂中,空气曝气的MLSS很少有超过8000mg/L的。这是因为MLSS 过高,妨碍充氧,也使它难以在
活性污泥的性能 技术指标
(1)混合液悬浮固体浓度(MLSS)
混合液悬浮固体浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量,单位 为(mg/L) 。它是计量曝气池中活性污泥数量的指标,由于测定简便,往往以它作为 粗略计量活性污泥微生物量的指标。在推流曝气池中MLSS一般为1000~4000mg/L, 在合建的完全混合曝气池中,MLSS 3000~6000mg/L,在所有污水处理厂中,空气曝气的MLSS很少有超过8000mg/L的。这是因为MLSS 过高,妨碍充氧,也使它难以在 二沉池 中沉降。
混合液挥发性悬浮固体浓度是指混合液悬浮固体中有机物的重量(通常用600℃下的 烧灼减量来测定),故有人认为能较MLSS 更确切地代表活性污泥微生物的数量。不过MLVSS 中还包括非活性的不能降解的有机物,也不是计量活性污泥微生物的最理想指标。在一般情况下,MLVSS/MLSS 的比值较固定,对于生活污水,常在0.75左右。
污泥沉降比是指曝气池混合液在1000ml量筒中,静置30min 后,沉淀污泥与混合 液之体积比(%),SV% 可以反映曝气池正常运行时的污泥量,可用于控制剩余污泥排放, 它还能及时反映出 污泥膨胀 等异常情况,便于及早查明原因,采取措施。污泥沉降比测定简单,并能说明许多问题,因此成为曝气池管理中每天必须做的测定项目。
污泥指数曝气池混合液经30min静沉后,相应的1g 干污泥所占容积(以ml 计), 即 :SVI= 混合液30min静沉后污泥容积(ml) /污泥干重(g)。
SVI 值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI 常在50~300之间,SVI 过高的污泥,必须降低污泥浓度才能很好沉降。测定SVI 时应 注意污泥浓度,在同浓度情况下测得的SVI 才有相互比较的价值。测定容器的大小对测定数值也有一定影响,需注意统一测量容器。
任一浓度的污泥,其 SVI 都存在一个最大值。可以设想,如果污泥在量筒中一点也 不沉降,则算得的污泥指数最大。把各种浓度下最大可达到的污泥指数在坐标图上连起 来,就可得到最大可达到的污泥指数曲线(如图6-2所示),此曲线以上的部分是不可能出现的指数值。对某一污水处理厂最大可达到的污泥指数曲线的数学式应为:
化验室里备有这样一根曲线,可用于检查SVI 测定是否正确,如果发现测算得的SVI在曲线上面了,则可以肯定测定或计算有误。
入流污水BOD?的量(食料)和活性污泥量(微生物)比值称为活性污泥的污泥负荷。它可以代表食料与微生物比(F:M), 它的常用单位是kg(BOD?)/kg(MLSS)·d。
污泥负荷对处理效果,污泥增长和需氧量影响很大,必须注意掌握。一般来说,污 泥负荷在0.2~0.5kg(BOD?)/kg(MLSS)·d 之间时,BOD5 去除率可达90%以上。常用值掌握在0.3kg(BOD?)kg(MLSS)·d 左右。
污泥负荷=进入曝气池的 BOD5 数量(流量×浓度)/曝气池中MLSS 总量(MLSS× 池积)。
由于初沉池出水中的BOD?数量决定于进厂水质, 一般难以调节,调节污泥负荷的主 要手段是控制曝气池MLSS, 增加MLSS 可降低污泥负荷,减少MLSS, 则提高污泥负荷,增加或减少MLSS一般通过增加或减少排泥来实现。
污泥泥龄是曝气池中工作着的活性污泥总量与每天排放的剩余污泥量之比值,单位是 d。在运行平稳时,可理解为活性污泥在曝气池中平均停留时间。污泥泥龄=曝气池内MLSS 总 量(MLSS× 池积)/剩余污泥中固体量(排放量×排泥浓度 ) 。
一般曝气池系统的污泥泥龄5~6d。当要达到硝化阶段时,污泥泥龄需达8~12d 或 更 高 。污泥泥龄和污泥负荷有相反的关系,污泥泥龄长,负荷低,反之亦然,但并不成绝对的反比例函数关系。
kg(BOD?)/(m3·d) 。容积负荷 表示了建造该曝气池的经济性。容积负荷和混合液浓度及污泥负荷有如下关系:Lv=X·L s ( 式中 X 即 MLSS)。
BOD 5 负荷率(F/M 值)是影响活性污泥增长、有机物降解的重要因素。BOD 5 负荷率高,活性污泥增长速率和有机物降解速度加快,使曝气池容积缩小,在经济上是适宜的,但未必达到受纳水体对水质的要求;BOD 5 负荷率低,有机物降解速度减慢,处理能力降低。 其中,BOD 5 负荷率在0.5kg(BOD?)/kg(MLSS)·d 以下的低负荷率区和1.5kg(BOD?)/kg(MLSS)·d 以上的高负荷率区,SVI 值在150以下,都不会出现污泥膨胀,而 BOD 5 负荷率介于0.5~1.5kg(BOD?)kg(MLSS)·d 之间的中间负荷率区,属于污泥膨胀区,在设计与运行上应当避免采用这一段区的负荷率值。
活性污泥微生物的生理活动与周围的温度密切相关,微生物酶系统的酶促反应的最 佳温度是20~30℃之间,在此温度范围内,微生物的生理活动旺盛,高于或低于这一温 度范围,就会使活性污泥反应进程受到影响, 一般将活性污泥反应进程的最高和最低的 极限值分别控制在35℃和10℃。所以,高温废水在进入活性污泥处理系统之前应进行冷 却处理,使水温降至允许范围之内;在常年或多半处于低温的地区,应考虑将活性污泥 处理设备置于室内,建在室外露天则应考虑采取适当的保温措施;在水温降至10℃以下 的季节,可以提高混合液中的活性污泥浓度、降低BOD 5 负荷率,以缓解由于低温对活性污泥反应带来的不良影响。
活性污泥微生物都是好氧菌,因此,在混合液中保持一定浓度的溶解氧至关重要。一般来说,对混合液中的游离细菌,溶解氧保持在0.3mg/L 的浓度即可满足要求,但对 于微生物群居的活性污泥絮凝体,溶解氧必须要扩散到活性污泥絮凝体的深处,经过多 年实践运行经验得出,溶解氧浓度(以曝气池出口处为标准)要保持2mg/L 以上为佳。溶解氧过高,大量耗能,经济上不宜;过低,有利于丝状菌占生长优势,诱发产生污泥膨胀现象。
对活性污泥微生物最适宜的pH 值范围为6~9,低于6或超过9,有利于真菌的生长繁殖,活性污泥絮体将遭破坏,原生动物完全消失,污泥膨胀,出水水质恶化。
为使活性污泥反应运行正常,就必须使污水中微生物的基本元素——碳、氮、磷等达到一定的浓度并保持一定的平衡关系。一般来说,水中营养物质的平衡以BOD 5 :N:P 的关系来表达, 一般 BOD:N:P 的比值常为100:5:1,当原污水的营养不能满足这一 要求时,应向反应器内投加必要的氮、磷等营养物质,如硫酸铵、硝酸铵、尿素、氨水, 用以补充氮,投加磷酸钙、磷酸用以补充磷。
大多数的化学物质都可能对微生物的生理功能有毒害作用,其程度取决于其在污水 中的浓度,另外还与pH 值、温度、溶解氧、有无其他毒害物质及微生物的数量和是否经 过驯化过程等生理因素有关。总之,毒害作用的原因、效果都比较复杂,影响因素较多,应慎重对待。