配变低压出线采用4芯电缆时,前端是否一定要选带漏保的断路器?
配变低压出线采用4芯电缆时,前端是否一定要选带漏保的断路器?
配变低压出线采用4芯电缆时,前端是否一定要选带漏保的断路器?
配变低压出线采用4芯电缆时,前端是否一定要选带漏保的断路器?
看接地型式:
1、如果是TT系统,需要RCD;
2、如果是TN-C-S系统,第4芯为PEN线,该线不允许断开,不需要RCD;
3、如果是TN-S系统,第4芯为PE线,没有N线,即用电设备没有220V而只有380V,根据实际需要和不带RCD是否满足线路末端单相短路故障,来确定是否需要RCD