低压电缆芯数的选择
chsgcs
chsgcs Lv.4
2024年07月17日 10:59:53
只看楼主

配变低压出线采用4芯电缆时,前端是否一定要选带漏保的断路器?

配变低压出线采用4芯电缆时,前端是否一定要选带漏保的断路器?

免费打赏
steven3736
2024年08月05日 11:10:45
4楼

跟芯数没关系,跟电箱所处位置的级数(几级保护)和用电用途有关

回复
kolapika
2024年08月06日 08:58:18
5楼

看接地型式:
1、如果是TT系统,需要RCD;
2、如果是TN-C-S系统,第4芯为PEN线,该线不允许断开,不需要RCD;
3、如果是TN-S系统,第4芯为PE线,没有N线,即用电设备没有220V而只有380V,根据实际需要和不带RCD是否满足线路末端单相短路故障,来确定是否需要RCD

回复

相关推荐

APP内打开