请问:小电流接地系统发生单相瞬间接地故障时,是如何自行熄灭电弧的?发生单相永久性故障时,故障点的故障电流一般为多大?跪谢各位大侠!
请问:小电流接地系统发生单相瞬间接地故障时,是如何自行熄灭电弧的?
发生单相永久性故障时,故障点的故障电流一般为多大?
跪谢各位大侠!
2楼
小电流系统单相接地不够成回路,故故障电流较小,电压健全相的电压成为原来的根号3倍。由于小电流接地系统的绝缘水平用线电压考虑,故电弧可以自行熄灭。
故障电流为(n-1)倍的电容电流。
回复
3楼
看,站内电缆及接地系统
回复
4楼
小电流系统单相接地不够成回路,故故障电流较小,电压健全相的电压成为原来的根号3倍。由于小电流接地系统的绝缘水平用线电压考虑,故电弧可以自行熄灭。
故障电流为(n-1)倍的电容电流。
回复
5楼
故障点电流是非故障相对地电容电流之和
如果是谐振接地,还要加上消弧线圈的电感电流。会有一定的有功分量,线路对地有泄露电导。
这是我刚学到的,请各位指教。
回复