1)门式刚架中山墙的处理,抗风柱宜与屋面斜梁采用固定铰接,形成山墙刚架,也可采用释放竖向力的连接方式,采用门式刚架。
2)抗风柱的风荷载计算:
i 风荷载(体型)系数应按照围护结构取值。采用《门刚规范》计算时,风荷载系数应按照外墙围护结构取相应有效风荷载面积下的风压力和风吸力的大值(已考虑内外风压最大值的组合);采用 《荷载规范》计算时,风荷载体型系数应按照围护结构的墙面取值,可按从属面积折减,并考虑内风压(不折减)。
ii 风脉动放大系数。由于抗风柱的受风面积较大,不完全符合围护结构风脉动的影响特性,建议考虑风脉动效应的风荷载放大系数不低于《工程通规》规定的最小值。