土建设计院与专业公司的协作管理与预留条件
wx_40812849
2024年06月28日 09:42:35
只看楼主

#1 给排水专业 1、园林绿化灌溉、水景由专业公司设计。土建设计院应按专业公司提资预留机房,并预留给排水接驳口至专业公司指定位置。如专业公司介入较晚,土建设计院应根据经验预留,并在专业公司提资后进行复核调整。 2、雨水、中水处理系统由专业公司深化设计。土建设计院应提供雨水、中水处理系统相关图纸,其深度应满足报建及招标要求。待专业公司完成深化设计后,土建设计院应对其图纸进行审核,并复核给排水接口条件。


#1 给排水专业

1、园林绿化灌溉、水景由专业公司设计。3、如人防为当地设计院进行设计时,土建设计院应预留给水接口至人防设计院指定位置,并将人防专用集水坑及套管条件向建筑、结构专业提资。

#2 消防专业

1、气体灭火、细水雾、干粉等灭火系统由专业公司深化设计。土建设计院应提供满足报建和招标要求的相关图纸。待专业公司完成深化设计后,应对其图纸进行审核,并复核机房、泄压口等土建条件及给水接口等条件。

2、如燃气报警系统由专业公司深化设计时,燃气设计单位应提供燃气管道平面布置图及燃气系统图;土建设计院电气专业应为燃气报警控制器预留消防电源,暖通专业应提供事故通风系统的图纸。

#3 暖通空调专业

1、柴油发电机房设置工艺通风及机房平时通风系统。平时通风系统由土建设计院设计到位;工艺通风系统、消声环保设施及日用油箱至发电机的燃油系统由发电机厂商负责深化设计,土建设计院设计预留相关竖井条件。

2、发电机厂商深化设计要求:

A. 工艺通风应按同时满足燃烧所需空气量和散热所需通风量设计送排风量;
B. 排烟 (燃烧尾气)经环保处理达标后高空排放;
C. 进排风系统系考虑噪声对环境的影响。
D. 发电机房吊顶、内壁、门等须采用完善的消声隔音做法。
E. 室内油箱应采用闭式油箱。油箱上应设直通室外的通气管,通气管上设置阻火器和防雨设施。油箱上不应采用玻璃管式油位表。油箱下部应设置防止油品流散的设施。

3、当采用市政热源时,需根据当地的要求确定换热站是否由供热公司设计。当换热站由土建院设计时,土建院需提供接市政热源的管道接驳口的位置及大小供供热公司接驳;当换热站由供热公司设计时,由土建设计院规划换热站位置及大小,换热站内板换及板换一次侧的管道路由、阀门设置由供热公司设计完成,板换二次侧的设备、管道及阀门的设置由土建院完成(具体设计界面以当地供热公司要求为准)。

#4 电气专业

1、室外道路照明、园林水景由专业公司设计,土建设计院须预留适配的配电箱进线电缆(埋地暗敷)至指定位置供专业公司接驳。若专业公司进驻较晚或其图纸完成较晚,应考虑在建筑物主立面方向均预留好室外用电套管(每个方向除满足当前使用外,还需多预留2根以备用)。室外照明、水景配电箱及其出线线缆由专业公司负责。

2、泛光照明由专业公司设计,土建设计院须提供泛光配电箱进线电缆供其接驳。泛光配电箱及其出线由专业公司负责。

3、在变电所分别预留出线开关供泛光照明、企业LOGO及室外水景、道路照明使用,当塔楼建筑面积小于10万m2时,泛光照明预留75kW;当建筑面积在10万m2~15万m2,泛光照明预留110kW;建筑面积大于15万m2时,泛光照明预留150kW;企业LOGO统一按80kW预留;室外水景、道路照明合用总配电箱(此箱出线回路预留32A/3P+63A/3P 开关各一个),总用电量按30kW预留。施工图阶段须根据专业公司提资进行调整。

4、柴油发电机房环保工程(包括废气处理、机房吸声、送排风及排烟系统消音、机组减振等)、工艺风机由专业公司负责。土建设计院须预留1个80A/3P开关给专业公司用于发电机房环保、工艺风机以及寒冷地区的预热水套用电(当无须预热水套设备时,预留开关可调整为63A/3P)。

5、当土建设计院与二次机电设计单位非同一家时,土建设计院须与二次机电单位协调配合其返提的配电箱电源接口条件。

6、若外电设计由项目当地变配电分包单位负责,土建设计院须在地下室靠近公共开关房处提前预留入户防水套管(额外预留2根备用管)、市政电缆进线井(地下室外围、项目红线范围内设置)及进线间(空间满足电缆敷设要求即可)。套管规格按DN200设计,内高外低倾斜敷设(1%的坡度)。

7、若人防根据当地的要求由当地院设计时,土建设计院仅需设计平时部分(含平时照明、电力、桥架),战时部分由当地院负责(含战时照明转换、战时电力、战时桥架、人防总箱、各防护单元配电箱、区域电站内部设计、防爆波井设计、人防接地设计、人防相关土建条件配合,其中防化值班室兼配电间由人防院负责)。若当地无要求时,土建设计院须负责全部人防设计。

8、各专业配合智慧建筑物联网系统提供相应的系统对接接口条件以及配合联调、测试工作。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。