中压开关柜高海拔修正
凸b南博丸
2024年06月24日 16:10:21
只看楼主

按照GB/T11022,IEC62271-1标准规定中压开关柜使用环境是海拔不大于1000米,而很多地区的海拔都大于1000米,如我国的西南部地区及非洲、南美等地区,海拔都大于1000米。高海拔由于空气密度降低,耐压强度下降;同时散热条件变差,需要降容使用。因此开关产品用在上述地区时需要特殊处理。 对于空气绝缘开关柜,由于外绝缘完全暴露在空气中,因此需要按照GB/T11022、IEC62271-1标准大气修正系数进行降容使用,或按照修正系数进行工频、冲击的耐压试验。对于空气净距、爬距有要求的客户,还会要求高海拔应用的开关柜空气净距、爬距满足修正后的尺寸。


绝缘修正系数计算公式如下


 

是海拔,用米表示; 对于工频、雷电冲击和相间操作操作冲击电压m=1;



海拔高度 高度修正系数
英尺 电压 电流
3300及以下 1000及以下 1 1
4000 1200 0.98 0.995
5000 1500 0.95 0.99
6000 1800 0.92 0.99
6600 2000 0.91 0.985
7000 2100 0.89 0.98
8000 2400 0.86 0.97
9000 2700 0.83 0.965
10000 3000 0.8 0.96
12000 3600 0.75 0.95
13200 4000 0.72 0.94
14000 4300 0.7 0.935
16000 4900 0.65 0.925
16400 5000 0.64 0.92
18000 5500 0.61 0.91
20000 6100 0.56 0.9

简单的说,如果24kV 2000A空气绝缘开关柜,在1000米及以下海拔的工频耐受电压65kV,雷电冲击耐受电压125kV,长期运行电流2000A,当该产品用到4000米海拔时,它只能通过65*0.72=46.8kV的工频耐受电压和125*0.72=90kV的雷电冲击耐受电压。也就说相当于12 kV的绝缘水平。

 
?


换句话说,就是如果4000米海拔应用12kV系统空气绝缘开关柜,那就需要采用24kV的开关柜来使用。

电流的修正相对较小,2000A的额定电流,用到4000米海拔情况下, 最大只能承载2000*0.94=1880A的长期运行电流,这个影响不大。


反过来说,如果知道高海拔应用的系统电压,那么开关柜需要满足什么样的水平呢,下表是不同海拔高度下的12kV系统电压的要求。

 
?

如4000米海拔12kV的应用,根据上表需要工频耐受电压60.7kV,雷电冲击耐受电压108.4kV,开关柜内部带电体净距大于180.6mm,爬距大于346.8mm,这就需要采用24kV开关柜,工频耐受电压65kV,雷电冲击耐受电压125kV,净距需要大于220mm,爬距大于等于480mm。

 