来源:土木吧 如有侵权,请联系删除 问题 土木吧     两桩承台的配筋方式如何选择(深梁、普通梁、筏板)?梁式承台未按深受弯构件进行计算,导致承台腰筋配置不足,箍筋配置过大。

来源:土木吧

如有侵权,请联系删除

问题

土木吧

    两桩承台的配筋方式如何选择(深梁、普通梁、筏板)?梁式承台未按深受弯构件进行计算,导致承台腰筋配置不足,箍筋配置过大。


解答

土木吧

    两桩及多桩的条形梁式承台,采用深梁计算时,承台侧筋比较大;采用普通梁计算时,对于梁的侧面筋没有要求,但箍筋比较大。需要采用适当的配筋方式,以保证安全、经济、合理。

    一般情况下,两桩及多桩的条形梁式承台,其跨高比大多属于深受弯(或深梁)构件范围。建议根据承台的 跨高比 、选择采用深受弯(深梁)构件或者普通梁式构件进行计算、配筋。对属于深受弯(深梁)的承台,建议参考《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)附录的相关规定进行设计、配筋。