电力造价系列 2 4   悬臂梁,悬臂板的计量计价分析     引言     《电力建设工程预算定额》( 2018 年版)第一册,建筑工程(下面简称“电力建筑预算定额”)第五章定额子目中,出现悬臂梁、悬臂板的定额子目,

电力造价系列 2 4   悬臂梁,悬臂板的计量计价分析    


引言    

《电力建设工程预算定额》( 2018 年版)第一册,建筑工程(下面简称“电力建筑预算定额”)第五章定额子目中,出现悬臂梁、悬臂板的定额子目,

那么,什么是“悬臂板”?什么是“悬臂梁”?计量计价时如何应用?本期做一个分析。


一、悬臂梁和悬挑梁    

1、 “悬臂梁”可以认为就是“悬挑梁”    

悬臂梁,是材料力学中,为了便于计算分析而得到一个简化模型,悬臂梁的一端是固定支座,不产生轴向,转动和垂直位移,而另一端为自由端。

查询《 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》( 2022G101-1 )(以下简称为 22G101-1 规范)第 2-43 页,纯悬挑梁 XL 及各类梁的悬挑端配筋构造,并没有命名为“悬臂梁”的构件。

变电项目的建筑物结构施工图中,也没有命名为“悬臂梁”的构件。所以笔者认为,变电项目算量计价过程中,电力建筑预算定额中的“悬臂梁”,可以认为就是“悬挑梁”。

2 、悬挑梁的表示方法    

110 千伏某变电站配电装置楼的“梁构造通用图及说明”图为例:

梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成,详见下表

 


上表中,各种梁都有可能带悬挑,纯悬挑梁表示为 XL  

例如 : KL7 5A )表示第 7 号框架梁, 5 跨,一端有悬挑; L9 1B )表示第 9 号非框架梁, 1 跨,两端有悬挑。

XL3 1 )表示第 3 号纯悬挑梁, 1 跨。

3 、悬挑梁如何计量计价    

悬挑梁如何计量计价,电力建筑预算定额没有明确规定,笔者认为,应当按不同的悬挑情况,分类计量计价。

3.1 梁外伸出去的悬挑部分的计量计价应该归属主体梁    

梁外伸出去的悬挑部分,设计人员不会用 XL 来表示,而是用梁的编号后面加 A B 来表示。所以这种由梁外伸出去的悬挑部分,其计量计价应该归属主体梁。

举例:    

框架梁外伸出去的悬挑部分,应当归属为框架梁,计价时,按梁的断面面积及模板类型,执行电力建筑预算定额的 YT5-33 YT5-38

下图中的 KL16 1B) 表示, 16 号框架梁两端悬挑,悬挑部分应当归入 KL16 中计量计价。

如下图所示:    

 

3.2 表示为 XL 的悬挑梁    

表示为 XL 的悬挑梁,是指一端在框架柱或剪力墙构件上固定,另一端悬挑出去的悬挑梁,又称为纯悬挑梁。计量计价时,应当归类为“悬臂梁”,执行 YT5-39 YT5-40 (悬臂梁)。

例如:下图中的 XL1 1 ),是指 1 号纯悬挑梁,悬挑一跨出来。

如下图所示 :    

 

二、悬臂板和悬挑板    

1 、悬臂板和悬挑板    

依据 22G101-1 规范第 2-54 页(悬挑板 XB 钢筋构造,无支承板端部封边构造),悬挑板分 2 种情况,一种是悬挑板内跨楼板延伸出来一部分成为悬挑板。第二种情况是无内跨纯悬挑板,板的一端固定在框架梁上,另一端悬挑。 22G101-1 规范上并没有命名为“悬臂板”的构件。

所以笔者认为,变电项目算量计价过程中,电力建筑预算定额中的“悬臂板”,可以认为就是指“悬挑板”。

2、 悬挑板的计量计价要根据悬挑出来的宽度情况分别处理    

悬挑板如何计量计价,电力建筑预算定额没有明确规定,我们来看看《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》( 2018 年版) 下面简称为“省定额”)是怎么计算的。

2.1 省定额( P211) 规定:    

悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑 ,其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。悬挑板伸出墙外 500m m 以内按挑 计算, 500m m 以上按雨篷计算,伸出墙外 1.5m 以上的按梁、板等有关规定分别计算。  

这个规定中,伸出墙外 1.5 米以 上的 悬挑板 ,按梁、板有关规定分别计算。笔者认为变电项目可以参考这个规定。

2.2 悬挑板的计量计价    

110 千伏某变电站的配电装置楼为例, 6.47 米层主变的观测平台板,悬挑宽度为 2.1 米。

如下图所示:

 

GIS 吊装平台板,悬挑宽度为 2.9

如下图所示:

 


上图中,主变的观测平台板和 GIS 吊装平台板都是悬挑板,但是悬挑的宽度都超过了 1.5 米,笔者认为,参考省定额的规定,应当按 梁、板的有关规定分别计算,不能按“悬臂板”来计算。

2.3 悬挑板是“有梁板”吗?    

当悬挑板悬挑宽度超过了 1.5 米时,按 梁、板的有关规定分别计算。那么如何判断“ 悬挑板”是不是“有梁板”呢?这个要根据悬挑板下的悬挑梁的类型来区分判断。

2.3.1 悬挑板下的悬挑梁,是由框架梁外伸悬挑形成的情况    

下图所示的悬挑板下的悬挑梁,是框架梁 KL6 两端悬挑出来的 ,是框架梁 KL6 的一部分,属于框架梁,不是次梁。悬挑梁端部的封边梁是框架梁 KL16 ,也是框架梁。所以这块悬挑板不是“有梁板”,应当按框架梁间净体积计算。

如下图所示:    

 

 

2.3.2 悬挑板下的悬挑梁定义为 XL 的情况    

下图所示的悬挑板,设计未说明要考虑竖向地震作用,因此悬挑板下的悬挑梁是非框架梁。悬挑梁端部设有封边梁,也是非框架梁。这种情况下,悬挑板就是有梁板,应当把悬挑梁和其端部的封边梁都做为次梁,并入悬挑板的板的体积一起计算,计价时按“有梁板”计价。

如下图所示:    

 


小结:    

1 、电力建筑预算定额第五章中出现“悬臂板,悬臂梁”的定额子目。

根据 22G101-1 规范,计量计价时,可以认为“悬臂梁”就是“悬挑梁”。

“悬臂板”就是“悬挑板”。

2 、悬挑梁如何计量计价,电力建筑预算定额没有明确规定。笔者认为,应当按“悬挑梁”的不同悬挑情况,分类计量计价:梁外伸出去的悬挑部分的计量计价应该归属为主体梁。表示为 XL 的悬挑梁,应当归类到“悬臂梁”中计价,执行 YT5-39 YT5-40 (悬臂梁)。

3 、悬挑板如何计量计价,电力建筑预算定额没有明确规定。笔者认为,悬挑板的计量计价要根据悬挑板悬挑出来的宽度分别处理,建议参考省定额的规定,伸出墙外 1.5 米以 上的 悬挑板 ,按梁、板有关规定分别计算,这种情况下, 要根据悬挑板下的悬挑梁和端部封边梁的类型,是框架梁还是非框架梁,来判断是否按“有梁板 计量计价。  