回答这个问题,我自认为还是有一点经验的,因为我在二十年前做过高压电工,架设过高压线路,不过是10kv的,特高压的没有做过。 架设和连接高压线用的高压绝缘子也叫悬垂,表面采用了防尘涂料,如硅根油880#、二甲基硅油或者石蜡等涂料,可以提高绝缘子的抗污抗水的性能,防尘涂料的作用是,雨水在绝缘子表面会形成水珠滚下,不易使绝缘子表面湿润(和荷叶上不易存水一样)。 此外,防尘涂料还有包围细小尘粒的作用,使尘粒团聚起来与雨水隔离开来,有效的防止污秽闪络故障的发生。
另外,高压绝缘子表面做成凹凸不平的波纹形状,每一个波纹都能起到阻断电弧的作用。在大雨天,被雨水冲下的污水不能直接由绝缘子上部流到下部形成水柱而引起接地短路,因为凸出的部分有水,凹陷的部分是不会存水的,所以,绝缘子上的波纹起到阻断水流的作用。
同时,细小尘粒落到绝缘子表面时,在绝缘子的凹凸部分分布的不均匀,在一定程度上保证了绝缘子的耐压强度。在高污染和雨量大的地区,绝缘子的数量可以适量组合增加。
但是有损坏的出现了裂纹就不行了,因而,必须每隔两个月对高压输电线路进行定期的巡查,35kv以上的输电线路,至少每月巡视一次,发现损坏的绝缘子及时更换,保证供电安全。
铁塔上用的都是复合型绝缘子或者玻璃绝缘子。复合型绝缘子(橡胶)的使用寿命比玻璃绝缘子短很多,所以复合绝缘子用在一般高压线路上,超高压线路的绝缘子大多是玻璃绝缘子,相比而言复合绝缘子在更换过程中也比较容易。绝缘子都有两个技术指标,一个是防污等级,一个是爬电距离。
所以不要担心下雨天放电,而且输电线路在最上面的线是地线,地线连接铁塔,铁塔连接到基础接地网,一般标准不超过10Ω。需要担心的是下雨天和空气湿度大的天气保持与带点设备的安全距离,防止感应电。