  一、格栅设置要求


 


一、格栅设置要求

7.3.1 污水处理系统或水泵前应设置格栅。

条文说明:

在污水中混有纤维、木材、塑料制品和纸张等大小不同的杂物,为了防止水泵和处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞,使后续处理流程能顺利进行,应在污水处理系统或水泵前设置格栅。新设计的污水处理厂一般采用粗、中两道格栅,甚至采用粗、中、细三道格栅。



二、格栅间距

7.3.2 格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:

1 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm,人工清除时宜为25~40mm。特殊情况下,最大间隙可为100mm。

2 细格栅:宜为1.5~10mm。

3 超细格栅:不宜大于1mm。

4 水泵前,应根据水泵要求确定 (间隙宽度) (水泵前必须设置格栅)

条文说明:

膜处理工艺和曝气生物滤池工艺需要将细小物质安全可靠地分离出去,例如头发和细小纤维物质等,避免引起膜组件或滤池填料堵塞而无法正常工作,因此膜处理工艺和曝气生物滤池工艺前一般需要设置超细格栅作为预处理工艺。根据国内外工程实际应用情况,超细格栅栅条间隙宜小于或等于1mm。


水泵前,格栅除污机栅条间隙宽度应根据水泵进口口径按表13选用。对于阶梯式格栅除污机、回转式固液分离机和转鼓式格栅除污机的栅条间隙或栅孔可按需要确定。


表13

水泵口径

(mm)

(进水口径)

<200

250

450

500

900

1000

3500

栅条间隙

(mm)

15~20

30

40

4 0

80

80

100

如泵站较深,泵前格栅机械清除或人工清除比较复杂,可在泵前设置仅为保护水泵正常运转的、空隙宽度较大的粗格栅(宽度根据水泵要求,国外资料认为可大到100mm)以减少栅渣量,并在处理构筑物前设置间隙宽度较小的细格栅,保证后续工序的顺利进行。这样既便于维修养护,也不会增加投资。



三、格栅个数

7.1.7 各处理构筑物的个(格)数不应少于2个(格),并应按并联设计。



四、流速、安装角度

7.3.3 污水过栅流速宜采用0.6m/s~1.0m/s。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。

补充说明:

转鼓式格栅除污机一般与水平面呈35°安装在水渠中。



五、平面高程布置

7.3.4 格栅除污机,底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦抓斗式除污机应大于1.5m;链动刮板除污机或回转式固液分离机应大于1.0m。


7.3.5 格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施。


7.3.6格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.7~1.0m。工作平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于1.5m,采用人工清除时不应小于1.2m。



六、栅渣量及性质

①当栅条间空隙宽度为16~25mm时,栅渣量为0.10~0.05m3/103m3污水;


②当栅条间空隙宽度为25~40mm时,栅渣量为0.03~0.01m3/103m3污水;


栅渣含水率约为70%~80%,密度约为750~960kg/m 3



七、栅渣输送

 

7.3.7 粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送,输送过程宜进行密封处理。

条文说明:

栅渣通过机械输送、压榨脱水外运的方式,在国内新建的大中污水厂中已得到应用。关于栅渣的输送设备采用:粗格栅渣宜采用带式输送机,细格栅渣宜采用螺旋输送机;对输送距离大于8.0m宜采用带式输送机,对距离较短的宜采用螺旋输送机;而当污水中有较大的杂质时,不管输送距离长短,均宜采用皮带输送机。


由于格栅栅渣的输送过程会散发臭味,因此输送机宜采用密封结构,进出料口处宜进行密封处理,防止臭味逸出,并便于臭气收集和处理。 (是否除臭根据污水厂是否做除臭)



八、报警通风、除臭

7.3.8 格栅间应设置通风设施和硫化氢等有毒有害气体的检测与报警装置。《城乡排水工程项目规范》2.2.16城镇排水工程中,存在有毒有害气体或易燃气体的格栅间、雨水调蓄池等构(建)筑物,应设置相应的气体监测和报警装置。

污水处理厂和污水泵站等,应根据环境影响评价要求设置臭气处理设施。


格栅深度不大于2m时,宜采用链条式格栅机;大于7m时宜采用钢丝绳除污机。



九、格栅设计计算

 

1、栅条间的间隙数:


 

n----栅条间的间隙数,个; (单格,向上取整)

Qmax----单格格栅设计流量,m/s; (用设计规模查Kz,再除构筑物个数)

α----格栅设置倾角,度; (7.3.3)

e----栅条间的净间距,m;其中:粗格栅机械清除时宜为16mm~25mm,人工清除时宜为25mm~40mm。特殊情况下,最大间隙可为100mm。细格栅:宜为1.5mm~10mm,超细格栅:不宜大于1mm;

h----栅前水深,m;

v----过栅流速,m/s;(宜采用0.6~1.0m/s)

√sinα----经验系数。


2、格栅宽度:


B=s x(n-1)+ en

B----单格格栅宽度,m;

s----栅条宽度,m;一般取s=0.01m。


3、过栅的水头损失:


 

h 1 ----过栅水头损失,m;

h 0 ----计算水头损失,m;

g----重力加速度,9.8m/s 2

ζ----阻力系数,与栅条断面形状有关,矩形断面时β=2.42;

K----系数,格栅受污染物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k=3。

过栅水头损失与格栅倾角、过栅流速、栅条断面形状有关,与栅前水深无关。


4、栅前槽高度:


H 1 =h+h 2

H 1 ----栅前槽高,m;

h----栅前水深,m;

h 2 ----栅前渠道超高,m;一般采用0.3m。


5、栅槽总高度:


H=h+h 1 +h 2

H----栅槽总高度,m。


6、栅槽总长度:


 

H 1 ----栅前槽高,m;

L----栅槽总长度,m;

L 1 ----进水渠道渐宽部分长度,m;

L 2 ----栅槽与出水渠连接的渐缩渠长度,

α 1 ----进水渠道宽度,m进水展开角,一般采用20°。


7、每日栅渣量:


 

W----每日栅渣量,m 3 /d;

W 1 ----每10 3 m 3 污水的栅渣量,m 3 /10 3 m污水;取0.1~0.01,粗格栅用小值,细格栅用大值,中格栅用中值;

Q ----最大时设计总流量,m 3 /s;

Q----平均日污水流量,m 3 /s;

Kz----污水总变化系数。