高层建筑设备管井的设置和一般要求
wx_40812849
2024年06月17日 13:17:45
只看楼主

来源:机电人脉

编辑 机电人脉 #1 电气专业 南方电网常用电表外形尺寸 单相1位表箱尺寸(宽x高x厚):220x430x110 单相2位表箱尺寸(宽x高x厚):525x740x115 单相4位表箱尺寸(宽x高x厚):715x810x170

编辑 机电人脉

#1 电气专业

南方电网常用电表外形尺寸

电缆井尺寸要求

供电局要求电表箱前操作距离为800mm,如下图示意,长边尺寸:普通用电桥架或母线300mm,电表箱900mm,消防桥架400mm,共1600mm;短边尺寸:电表箱按200mm考虑,表前800mm,考虑电表箱对面设备安装占200mm(尤其是电井短边开门),共1200mm。则该地区电井尺寸需1600mmx1200mm

 

强电井、弱电井

 

电表箱

 
单相4位电表箱
 
单相6位电表箱
 
单相6位电表箱

规范要求

电气民标 GB51348 建筑设计防火规范 GB50016

住宅竖井提资

 

公建竖井提资

 

#2 暖通专业

种类:风管井、水管井、其他管井。

设置要求:

1.位置:宜在每个区的中心部位,且在机房附近,直通不宜拐弯。高层建筑为筒体结构,因每层均有进出总管,需墙上开大洞,应与结构提前配合,有些最好将管井设在结构的核心外。

2.种类分为有检修、无检修2种。
有检修:除管道外,检修空间最小应有600mm
无检修:一面为空心砖砌或钢丝网抹灰,遇到检修时将墙拆除。

3.安装空间:风管边距墙的尺寸,对于小风管为150mm,对于大风管应预留150~300mm。

4.公共走道一侧。

5.其他:与电井相邻考虑防水处理,尽量避免。

6.风井长宽比问题。(1:4~6)

加压送风

 

#3 给排水专业

住宅核心筒水井

建筑高度不大于100米的高层住宅建筑,水管井内一般有消火栓箱一个,DN100消防立管一条,DN80的给水管3条,DN50给水支管一条,DN20水表组4~6套,DN100排水管一条,地漏一个。

公建核心筒水井

水管井内一般有DN150消火栓主管2条左右,DN150喷淋管道2条左右,DN100给水管若干条,DN100排水管若干条,地漏一个。

 

公建核心筒湿式报警阀间

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中第8.3.3条规定,需设置自动喷淋系统;

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中第6.2.3一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;则公建需在塔楼考虑增加设置报警阀间

如下所示,根据消防需要部分楼层为报警阀间

 

非报警阀间楼层为保洁间

 

水表最小安装尺寸

自来水安装实际操作时要求:水表前后直管段长度分别为表前10D(D为管路直径)和表后5D。水表直线段如图示意:

 

结论:水表组最小安装尺寸为1110mm,考虑实际施工,水表组安装最小尺寸1200mm。

关于设备管井最小尺寸的要求如下:

注:
⑴适用于普通住宅高度不超100米。
⑵管井净空尺寸为1500X800,面积为1.2平方米

以某项目为例,水管井尺寸为1100X1050,面积为1.15平方米。

管井内布置详见右图。

水管井的四种布置的最小尺寸(水管井布置仅针对100米以下住宅)

影响水管井大小的新增因素:

1)自来水公司严格执行《用户生活给水系统设计、施工及验收规范》,水表组预留1200mm。

2)消火栓箱安装应考虑与装修的配合,如墙面挂石,消火栓箱的净空尺寸为350mm;贴砖为300mm。

3)水管井门600mm宽,配合装修贴砖或挂石时,门轴内装,门宽小于600mm。

下图为某项目水管井门600mm装修施工后的照片,完成后门仅有370mm宽。

结论:

标准化水管井的尺寸只是项目中的一个特例,且已不能满足目前各地区的安装要求。

由于受消防箱、管井门位置、水表组安装尺寸、核心筒剪力墙布置等的限制,当项目的管井尺寸遇到不标准时,管井面积不能作为管井的控制指标。